Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Березень 2016, 10:30:41  »

grossel, Схема - в ответе №6
Автор: grossel
« : 28 Березень 2016, 10:23:36  »

il85,  тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут.
Чтобы что-то советовать, нужно хотя бы однолинейную схему электроснабжения иметь..
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Березень 2016, 10:06:03  »

il85, Ну раз такие пироги, то тогда самый простой вариант - МРЗС-05Л от Киевприбора, ну или чуть сложнее РС-83-А2.0 от того же РЗА-системс. ШОТ можно их же, можно электроградовский. Но на него нужно 2 питания, а у Вас всего одна секция шин.
Автор: boss
« : 28 Березень 2016, 10:01:31  »

Андрюха РЗА,  это генерация, поэтому требования установить микропроцессорное устройство вполне реально.
il85,  ШОТ выбираешь от кого хочешь, или может заказчик имеет предпочтения, тогда спрашивай у него.
Автор: il85
« : 28 Березень 2016, 09:49:16  »

Я все это понимаю но постоянный оперативныйток и микропроцесорное РЗА забито в ТУ. На данном этапе мне нужно сделать схему согласно ТУ а там пусть заказчик пусть согласовывает или меняет ТУ
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Березень 2016, 09:33:29  »

il85, Защита трансформатора в ТП на микропроцессоре - это реально выброшенные деньги, особенно если трансформатор не выносной. 50% возможностей микропроцессора (такие как возможность включения в систему телемеханики, обеспечение логической защиты шин и пр.) не будут востребованы. Поэтому коллега boss, совершенно справедливо посоветовал обойтись микроэлектронным девайсом РС-80, а конкретнее РС-80М2М8 от РЗА-системс.
Дальше ШОТ,  для чего он нужен? он обеспечивает питание ваккумника, в случае отключения питания сборных шин 10 кВ. у BB/TEL -а электромагнитный привод и без оперативного питания его невозможно включить - нужно использовать "волшебный чемоданчик" - BAV/TEL.
В ТП насколько нужен дорогущий ШОТ - вопрос сильно дискуссионный, РС-80 питается от токовых цепей и если будете ставить БУ/TEL-05 то он тоже имеет подобное питание. Поэтому этого вполне будет достаточно.
Информацию по реле, включая вторичные схемы можно взять тут.
http://www.rzasystems.ru/library/97.html

По набору защит, если трансформатор не выносной - то вполне достаточно максимальной токовой защиты и максимальной токовой отсечки. максималка защищает низкую обмотку транса, резервируя автомат 0,4 кВ, а отсечка - защищает высокую сторону. Все достаточно просто.
Автор: swesla
« : 28 Березень 2016, 09:16:21  »

по опыту: нужно брать того производителя, кто даст исходные данные для р.д. до заключения с ним договора. Вам же нужны по ШОТ габариты, схемуа подключения - как минимум,
Автор: il85
« : 25 Березень 2016, 23:05:45  »

Підкажіть якого виробника краще брати шафу постійного оперативного струму (ШОТ)
Автор: il85
« : 25 Березень 2016, 21:41:52  »

Хуже - когенерационная установка
Автор: boss
« : 25 Березень 2016, 17:46:07  »

Неужели фотоэлектростанция?
Автор: il85
« : 25 Березень 2016, 16:31:41  »

ну вона не зовсім звичайна на дану ТПшку підключено генератор.
Автор: Roman3R
« : 25 Березень 2016, 16:24:52  »

згідно ТУ: 1 постійний оперативний струм
На звичайій тепешці постійний оперативний струм ?
Автор: il85
« : 25 Березень 2016, 16:17:53  »

вимоги до РЗА згідно ТУ: 1 постійний оперативний струм; 2 пристрої РЗА виконані на мікропроцесорній базі
Автор: boss
« : 25 Березень 2016, 16:14:47  »

Ну тогда советуйся вживую в тех кто проектирует в твоем регионе.
Я когда учился релейке сколько не читал Шабада, сколько не смотрел примеров проектов нифига не понимал что зачем и откуда оно берется пока не посоветовался со знающими людьми вживую.
А нюансов куча.
Автор: il85
« : 25 Березень 2016, 16:11:05  »

il85,  тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут. Лучше отдай знающим людям.
Если все отдавать знающим людям и ничему не учится - откуда тогда будут браться знающие люди  ;)