Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 26 Червень 2013, 11:07:43

Назва: заземление парковых светильников
Відправлено: Елена.Ш від 26 Червень 2013, 11:07:43
Подскажите как правильно сделать заземление парковых светильников высотой 1м, питающая линия проложена в земле, 220В. Подключено в сущ. сеть освещения от светильника ж/б опоры, возле опоры заземляющее устройство 30 Ом. Длина трассы для парковых светильников 30м.
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: Елена.Ш від 26 Червень 2013, 11:32:56
Беру кабель АВВГ 2х2,5 прокладываю в траншее на глубине 0,7м.
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: Roman3R від 26 Червень 2013, 12:50:52
Беру кабель АВВГ 2х2,5
Не підійде .
1.7.145 У стаціонарних електроустановках з типом заземлення системи ТN функцію захисного (РЕ-) і нейтрального (N-)провідників можна поєднувати в одному РЕN-провіднику, якщо його переріз не менший ніж 10 мм квадратних для мідних і 16 мм квадратних для алюмінієвих провідників .

У вашому випадку можна взяти трижильний кабель 3х2,5 (з окремими жилами N та PE) жилу РЕ використати для заземлення .
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: Елена.Ш від 26 Червень 2013, 13:04:03
У меня линия к которой я подключаюсь кабель на тросу АВВГ 2х6
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: Елена.Ш від 26 Червень 2013, 13:44:45
п.1.7.145 вроде касается трехфазных сетей, а у меня 220В
1.7.145 В системе TN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы
которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30.
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: stuff від 03 Червень 2021, 06:08:41
Вообщем, если резюмировать возможны три варианта заземления парковых опор, к которым подведен кабель:

1. Заземлять на PEN проводник, если сечение кабеля не меньше 10мм2 по меди, или 16мм2 по алюминию. Сам PEN проводник заземляется через 100 метров контуром не более 30 Ом (не обязательно, но желательно)
2. Тянуть в составе кабеля отдельную PE жилу. И тогда сечение кабеля не имеет значения. Хоть 2.5мм2
3. Тянуть любой кабель по сечению и ставить контур заземления возле каждой из опор не более 30 Ом.

Верно?
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: CC19 від 03 Червень 2021, 08:25:42
3. Тянуть любой кабель по сечению и ставить контур заземления возле каждой из опор не более 30 Ом.
За умови, що PEN не менше 10/16мм2. Також, не всі люблять прокладати в землі кабелі малих перерізів через їх низьку механічну міцність. Також не забуваємо: малий переріз - малий і струм однофазного замикання в кінці лінії.
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: stuff від 02 Серпень 2021, 11:22:19
За умови, що PEN не менше 10/16мм2

Если у каждой опоры будет свой контур заземления не более 30 Ом, то не имеет значения какое сечение будет иметь сам PEN-проводник.
Сечение проводника PEN имеет значение, если именно на него будет заземляться сама опора.
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: Сугор від 02 Серпень 2021, 11:26:24
stuff, а Вы уверены, что это решение дешевле?
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: stuff від 02 Серпень 2021, 11:29:36
Вообще интересно. Как большинство решают проблему заземления парковых светильников?

Тянут отдельную жилу PE или тянут толстый PEN (10мм2-медь, или 16мм2-алюминий).

Если учитывать, что для срабатывания защиты токи КЗ в конце линии должны быть большими, а так же из соображений перспективы увеличения нагрузки - лучше тянуть толстый PEN, чем тонкий PE проводники.

Плюс грунты могут быть песчаными и нужно городить возле каждой опоры громадный контур заземления. Это не рационально. Поэтому - это так же плюс в сторону толстого PEN-проводника.

Единственный минус системы заземления TN-C. Это грунтовой светильник в мокрой земле с мокрой травой. Такие линии наверно лучше заземлять TN-C-S через УЗО.
И в грунтовой светильник не засунешь транзитом аллюмний 16мм2
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: stuff від 02 Серпень 2021, 12:31:10
Что бы застраховаться на все случаи жизни можно заземлять все по системе TN-C-S через УЗО и сечение брать 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.
Опору заземлять на PE-проводник. Группу освещения подключать через дифференциальный автомат с УЗО.
И тогда ни какие дополнительные контура заземления в земле не нужны

Т.е. магистральный кабель линии освещения на все случаи жизни можно принять AВБбШВ (5х16) если он проходит по КЗ и падению напряжения
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: stuff від 02 Серпень 2021, 12:41:38
stuff, а Вы уверены, что это решение дешевле?

Не уверен
Назва: Re: заземление парковых светильников
Відправлено: uksusXIII від 16 Серпень 2021, 12:57:10
п.1.7.145 вроде касается трехфазных сетей, а у меня 220В
1.7.145 В системе TN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы
которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30.
В случае однофазной линии смотрите также:
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
я тут цитирую ПУЭ-7 России