Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
  При  использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
   Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ  или остудить мое желание.
Стоит ли менять пробки на АВ
Артур
Назва: Re: Замена пробок на АВ
Відправлено: Yurik від 18 Січень 2009, 21:48:47
Цитата: ARTUR
При  использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут.
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Назва: Re: Замена пробок на АВ
Відправлено: Сугор від 18 Січень 2009, 23:43:52
ARTUR, А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.
Назва: Re: Замена пробок на АВ
Відправлено: ARTUR від 19 Січень 2009, 09:01:41
Quote (selected)
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Quote (selected)
А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.
предохранитель  при перегрузке сгорает в первой четверти
 АВ срабатывает быстрее только при КЗ
Артур
Назва: Re: Замена пробок на АВ
Відправлено: Yurik від 19 Січень 2009, 10:17:17
Цитата: ARTUR
Цитировать
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Не согласен. Взял каталог Шнайдера, для автоматов кривой С если I/In=1, то тогда время работы бесконечной, а вот как вы написали 1,44, то автомат выключится через 500сек, т.е. через 8мин 20 сек.
Назва: Re: Замена пробок на АВ
Відправлено: kurdagan від 19 Січень 2009, 12:41:10
Поддерживаю автомат, но не ИЕК и не АСКО.
Поставил себе Шнайдероские и не жалею.
Проверял каждый на отключение при КЗ. то АСКО 20 А вообще не выключился, а Шнайдеровский даже не перепалил 1 жилу из многожильного провода типа ПВ-3 2,5 мм кв.
Назва: Re: Замена пробок на АВ
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2009, 22:50:12
ARTUR, это пробки срабатывают только при к.з, а предики работают и на к.з. и на перегрузку, внимательно смотри на токо-временные характеристики, кратковременные перегрузки не всчет, для кварртиры стоит выбирать автоматы с характеристикой "В",