Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: ARTUR від 18 Січень 2009, 18:15:41
-
Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание.
Стоит ли менять пробки на АВ
Артур
-
При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут.
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
-
ARTUR, А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.
-
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 часА пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.
предохранитель при перегрузке сгорает в первой четверти
АВ срабатывает быстрее только при КЗ
Артур
-
Цитировать
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Не согласен. Взял каталог Шнайдера, для автоматов кривой С если I/In=1, то тогда время работы бесконечной, а вот как вы написали 1,44, то автомат выключится через 500сек, т.е. через 8мин 20 сек.
-
Поддерживаю автомат, но не ИЕК и не АСКО.
Поставил себе Шнайдероские и не жалею.
Проверял каждый на отключение при КЗ. то АСКО 20 А вообще не выключился, а Шнайдеровский даже не перепалил 1 жилу из многожильного провода типа ПВ-3 2,5 мм кв.
-
ARTUR, это пробки срабатывают только при к.з, а предики работают и на к.з. и на перегрузку, внимательно смотри на токо-временные характеристики, кратковременные перегрузки не всчет, для кварртиры стоит выбирать автоматы с характеристикой "В",