Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Allexes від 17 Лютий 2015, 16:59:32

Назва: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: Allexes від 17 Лютий 2015, 16:59:32
Доброго дня. Чи можна прокладати кабель пожежогасіння в суцільному лотку. Замовник не хоче пофорованого. Виробники лотків кажуть що в них суцільних сертифікованих лотків немає.
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: Roman3R від 17 Лютий 2015, 17:11:39
Виробники лотків кажуть що в них суцільних сертифікованих лотків немає.
В любих з сертифікатом на вогнестійкість Е90
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: rga від 17 Лютий 2015, 17:17:14
Вы имеете в виду огнестойкий кабель?
Если да, то кабель должен прокладываться либо по негорючему основанию, либо в кабелеводах соотвествующей огнестойкости. Поэтому у кабелеводов должен быть сертификат. Если нет сплошных лотков с сертификатом, значит, только перфорированные.
Но, кажется, были сплошные лотки с сертификатами. Проверьте лотки KBL.
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: Firetuf від 18 Лютий 2015, 09:42:34
Если да, то кабель должен прокладываться либо по негорючему основанию, либо в кабелеводах соотвествующей огнестойкости.
А что, негорючее основание уже равно огнестойкому? Я считаю, что правильно "сказать" так: для обеспечения нужной огнестойкости всей кабельной линии, кабель должен прокладываться в том числе, по строительным основаниям, класс которых не ниже требуемого, например, для кабельной линии Е90, строительная конструкция (стена, панель, и т.д.) классом не ниже EI90.
Все компоненты огнестойкой кабельной линии, должны быть классом не ниже требуемой. Любое наличие элементов классом ниже (та же прокладка рядом обычного кабеля) снижает класс огнестойкости до нижнего значения. Это в теории, а на практике, .... подымите голову в любом супермаркете и посмотрите внимательно, как и на чем проложены рыжие/красные кабеляки. Нормоконтроль рулит!  :thumbsup:
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: rga від 18 Лютий 2015, 10:45:48
А что, негорючее основание уже равно огнестойкому?
Оно лучше, оно совсем не горит.  :)
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: Roman3R від 18 Лютий 2015, 10:51:08
Оно лучше, оно совсем не горит.
Жесть , например толщиной 0,5 мм , она не горит , но под Е90 не пройдет .
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: rga від 18 Лютий 2015, 11:02:12
Жесть , например толщиной 0,5 мм , она не горит , но под Е90 не пройдет .
Насколько я понимаю, конструкция рассматривается целиком. Если это дерево + 0,5 мм штукатурки, то основание негорючим не будет.
Вообще-то, "горючесть строительных материалов с отнесением их к соответствующей группе определяют по результатам испытаний согласно ДСТУ Б В.2.7-19".

 
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: Allexes від 18 Лютий 2015, 11:29:13
Проблема в тому що кабель прокладатиметься в агресивному середовищі, виділятимуться пари, жири , волога,  і замовник хоче що б всі кабелеі були прокладені в суцільних лотках
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: rga від 18 Лютий 2015, 12:33:54
Проблема в тому що кабель прокладатиметься в агресивному середовищі, виділятимуться пари, жири , волога,  і замовник хоче що б всі кабелеі були прокладені в суцільних лотках
Не обращайте внимания, это мы от скуки тему развиваем  :).

Поищите лотки KBL, там точно были сплошные с сертификатом еще несколько лет назад.
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: Evgen Koc від 20 Квітень 2015, 14:29:37
Будь ласка, прокладення у електротехнічній трубі з тримачами "від ОБО Беттерманн". Подробиці:
- на сайті виробника http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=DE4ACB39AFEE549E349A8F4D9FB326F3.www23.00?favOid=bss_263931&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=BSS (http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=DE4ACB39AFEE549E349A8F4D9FB326F3.www23.00?favOid=bss_263931&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=BSS);
- на семінарі 23.04.2015 у Запоріжжі (дивись банер на головній сторінці нашого форуму).
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: Firetuf від 20 Квітень 2015, 14:37:51
Вопрос ТС -
Чи можна прокладати кабель пожежогасіння в суцільному лотку
ответ Evgen Koc,
Будь ласка, прокладення у електротехнічній трубі з тримачами "від ОБО Беттерманн"
"в огороді бузина, а в Києві дядько?"
Но все равно спасибо, ОБО одни из самых лучших производителей кабельных систем.
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: Evgen Koc від 20 Квітень 2015, 14:38:16
Окремі тримачі кабелів/труб, сертифіковані в Україні, можна подивитися у нашому архіві: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2836 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2836)
Назва: Re: Прокладання кабелю автоматики пожежогасіння
Відправлено: BASIK від 27 Травень 2016, 12:29:28
С какими кабелями сертифицирован данный крепёж? Действует ли данный сертификат по состоянию на сегодня? Если действующий - бросьте ссылку на данные сертификаты (з додатками). Буду Вам очень благодарен.