Автор: BASIK
« : 27 Травень 2016, 12:29:28  »

С какими кабелями сертифицирован данный крепёж? Действует ли данный сертификат по состоянию на сегодня? Если действующий - бросьте ссылку на данные сертификаты (з додатками). Буду Вам очень благодарен.
Автор: Evgen Koc
« : 20 Квітень 2015, 14:38:16  »

Окремі тримачі кабелів/труб, сертифіковані в Україні, можна подивитися у нашому архіві: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2836
Автор: Firetuf
« : 20 Квітень 2015, 14:37:51  »

Вопрос ТС -
Чи можна прокладати кабель пожежогасіння в суцільному лотку
ответ Evgen Koc,
Будь ласка, прокладення у електротехнічній трубі з тримачами "від ОБО Беттерманн"
"в огороді бузина, а в Києві дядько?"
Но все равно спасибо, ОБО одни из самых лучших производителей кабельных систем.
Автор: Evgen Koc
« : 20 Квітень 2015, 14:29:37  »

Будь ласка, прокладення у електротехнічній трубі з тримачами "від ОБО Беттерманн". Подробиці:
- на сайті виробника http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=DE4ACB39AFEE549E349A8F4D9FB326F3.www23.00?favOid=bss_263931&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=BSS;
- на семінарі 23.04.2015 у Запоріжжі (дивись банер на головній сторінці нашого форуму).
Автор: rga
« : 18 Лютий 2015, 12:33:54  »

Проблема в тому що кабель прокладатиметься в агресивному середовищі, виділятимуться пари, жири , волога,  і замовник хоче що б всі кабелеі були прокладені в суцільних лотках
Не обращайте внимания, это мы от скуки тему развиваем  :).

Поищите лотки KBL, там точно были сплошные с сертификатом еще несколько лет назад.
Автор: Allexes
« : 18 Лютий 2015, 11:29:13  »

Проблема в тому що кабель прокладатиметься в агресивному середовищі, виділятимуться пари, жири , волога,  і замовник хоче що б всі кабелеі були прокладені в суцільних лотках
Автор: rga
« : 18 Лютий 2015, 11:02:12  »

Жесть , например толщиной 0,5 мм , она не горит , но под Е90 не пройдет .
Насколько я понимаю, конструкция рассматривается целиком. Если это дерево + 0,5 мм штукатурки, то основание негорючим не будет.
Вообще-то, "горючесть строительных материалов с отнесением их к соответствующей группе определяют по результатам испытаний согласно ДСТУ Б В.2.7-19".

 
Автор: Roman3R
« : 18 Лютий 2015, 10:51:08  »

Оно лучше, оно совсем не горит.
Жесть , например толщиной 0,5 мм , она не горит , но под Е90 не пройдет .
Автор: rga
« : 18 Лютий 2015, 10:45:48  »

А что, негорючее основание уже равно огнестойкому?
Оно лучше, оно совсем не горит.  :)
Автор: Firetuf
« : 18 Лютий 2015, 09:42:34  »

Если да, то кабель должен прокладываться либо по негорючему основанию, либо в кабелеводах соотвествующей огнестойкости.
А что, негорючее основание уже равно огнестойкому? Я считаю, что правильно "сказать" так: для обеспечения нужной огнестойкости всей кабельной линии, кабель должен прокладываться в том числе, по строительным основаниям, класс которых не ниже требуемого, например, для кабельной линии Е90, строительная конструкция (стена, панель, и т.д.) классом не ниже EI90.
Все компоненты огнестойкой кабельной линии, должны быть классом не ниже требуемой. Любое наличие элементов классом ниже (та же прокладка рядом обычного кабеля) снижает класс огнестойкости до нижнего значения. Это в теории, а на практике, .... подымите голову в любом супермаркете и посмотрите внимательно, как и на чем проложены рыжие/красные кабеляки. Нормоконтроль рулит!  :thumbsup:
Автор: rga
« : 17 Лютий 2015, 17:17:14  »

Вы имеете в виду огнестойкий кабель?
Если да, то кабель должен прокладываться либо по негорючему основанию, либо в кабелеводах соотвествующей огнестойкости. Поэтому у кабелеводов должен быть сертификат. Если нет сплошных лотков с сертификатом, значит, только перфорированные.
Но, кажется, были сплошные лотки с сертификатами. Проверьте лотки KBL.
Автор: Roman3R
« : 17 Лютий 2015, 17:11:39  »

Виробники лотків кажуть що в них суцільних сертифікованих лотків немає.
В любих з сертифікатом на вогнестійкість Е90
Автор: Allexes
« : 17 Лютий 2015, 16:59:32  »

Доброго дня. Чи можна прокладати кабель пожежогасіння в суцільному лотку. Замовник не хоче пофорованого. Виробники лотків кажуть що в них суцільних сертифікованих лотків немає.