Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Volverf
« : 27 Травень 2019, 14:29:12  »

Скиньте будь-ласка паспорт 11rdr11@gmail.com Чемно дякую!  beer
Автор: grossel
« : 30 Квітень 2015, 14:32:45  »

Cм.вложение. Цена в информации старая. По прайсу стоимость Лелеки-2 больше 700 грн.
Автор: Anastacie4
« : 30 Квітень 2015, 13:08:05  »

Скиньте пожалуйста паспорт^  nastiana11@meta.ua
Автор: grossel
« : 31 Жовтень 2014, 19:40:35  »

См. вложение. Я его не применяю, поэтому сертификат просрочен.
Автор: Костя
« : 31 Жовтень 2014, 17:04:33  »

Смотри ниже. Нужен паспорт-скину.



Скиньте, пожалуйста, паспорт на Лелеку, если можете. Очень надо!!!!!  association@i.ua


Заранее благодарен, Костя
Автор: grossel
« : 09 Жовтень 2013, 09:46:39  »


лучше привели бы свою схему
3 простенькие схемки с разными отсечными клапанами и условиями электроснабжения ( с пультами Сигнал1/Сигнал2 ).
Автор: erika24
« : 09 Жовтень 2013, 07:31:03  »


И все-таки придется ставить "бесперебойник" и вариант с "Сигналом-3" это деньги на ветер.
Чтобы контролировать параметры котельной, управлять отсечным клапаном в аварийных режимах, использовать сигнализацию загазованности и аварийную сигнализацию с передачей сигналов на пульт дежурного, лучше использовать Сигнал 1/Сигнал 2
СКБ "ТеплоТехника" г.Николаев.
Вы определитесь
и не смущает что топочные сети АТБвсе на сигналах сделаны
лучше привели бы свою схему
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 09:45:15  »

схема подключения к газоанализатору  ЛЕЛЕКА  электромагнитного клапана
у этого газоанализатора нет аккумулятора, если это задание газовщиков на нем то применяем вместе с приборами Сигнал-1/Сигнал-2 или Сигнал-3 примерно так
  Для того, чтобы обеспечить автономность работы сигнализации загазованности котельной согласно п.4.18. ДБН В.2.5-23:2010 при исчезновении основного напряжения, мало емкости аккумулятора "Сигнала-3" (необходим расчет: 24 часа в режиме дежурства + 3 часа в режиме тревоги). И все-таки придется ставить "бесперебойник" и вариант с "Сигналом-3" это деньги на ветер.
Автор: il85
« : 08 Жовтень 2013, 09:32:03  »

 Если есть потребность и желание ознакомиться в качестве примера с пректом сигнализации загазованности котлоагрегатной с использованием сигнализатора "Варта 1-03" могу скинуть в файловый архив, а то сюда он не станет.
Скиньте будь ласка dipn@rambler.ru
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 08:51:53  »

Чтобы контролировать параметры котельной, управлять отсечным клапаном в аварийных режимах, использовать сигнализацию загазованности и аварийную сигнализацию с передачей сигналов на пульт дежурного, лучше использовать Сигнал 1/Сигнал 2
СКБ "ТеплоТехника" г.Николаев.
Автор: erika24
« : 08 Жовтень 2013, 02:06:32  »

схема подключения к газоанализатору  ЛЕЛЕКА  электромагнитного клапана
у этого газоанализатора нет аккумулятора, если это задание газовщиков на нем то применяем вместе с приборами Сигнал-1/Сигнал-2 или Сигнал-3 примерно так
Автор: grossel
« : 07 Жовтень 2013, 17:03:27  »

Про сигналізацію окрему для метану і СО я знаю а вихідні контакти теж різні чи тільки один. І який порядок роботи обладнання при загазованості приміщення котельні СО?
Я не использую для сигнализации загазованности Лелеку. В отапливаемых помещениях бытовыми котлами тепловой мощностью не более 30 кВт я устанавливаю СГБ1. В помещениях котельной с котлами тепловой мощностью более 100 кВт, я для сигнализации загазованности устанавливаю "Варту 1-03". Если есть потребность и желание ознакомиться в качестве примера с пректом сигнализации загазованности котлоагрегатной с использованием сигнализатора "Варта 1-03" могу скинуть в файловый архив, а то сюда он не станет.
Автор: il85
« : 07 Жовтень 2013, 15:35:00  »

Про сигналізацію окрему для метану і СО я знаю а вихідні контакти теж різні чи тільки один. І який порядок роботи обладнання при загазованості приміщення котельні СО?
Автор: grossel
« : 07 Жовтень 2013, 14:29:03  »

А какой у Вас регион? А на Лелека - 2 у Вас щось є?
Лелека-2 отличаеться от Лелеки только фунциональным назначением. Лелека применяеться для контроля уровня природного газа в контролируемом помещении, а Лелека-2- природного газа и окиси углерода. Схема подключения аналогична. Также имеется звуковой сигнал и световая индикация при превышении уровня ПДК. Единственное отличие на Лелеке-2 есть световая сигнализация не только контроля природного газа но и окиси углерода. Хотел скинуть рекламный лист с сравнительными характеристиками, но 9 Мб не станет. Хотя думаю листа с техническими характеристиками достаточно.
Автор: il85
« : 07 Жовтень 2013, 13:12:09  »

А какой у Вас регион? А на Лелека - 2 у Вас щось є?