Автор: Сугор
« : 08 Квітень 2019, 13:01:00  »

7.3.3 У номерах готелів категорій ***, ****, ***** згідно з вимогами ДСТУ 4269 необхідно передбачати не
менше двох розеток для підключення холодильника та інших побутових приладів і у санвузлі (ванній кімнаті)
розетку, яка підключається через пристрій захисного відключення (ПЗВ) 10 мА, призначену для фена та електробритви.
Ну раз нормы требуют розетку в СУ, то ее нужно ставить, но при этом не нужно нарушать требования ДНАОП 0.00-1.32-01, если от душевого поддона до стены меньше 0,6м, то места для розетки просто не найдется и не важно какое УЗО будет защищать розетку
А вот ссылкой на ДСТУ 4269 https://studfiles.net/preview/5591439/ есть небольшая нестыковка
Quote (selected)
VIII Устатковання санітарних об'єктів загального користування
80 Туалети: туалетні кабіни, умивальник з дзеркалом, електрична розетка, туалетний папір, мило або дозатор рідкого мила, паперові серветки або електрорушники, гачки для одягу, кошики для сміття з вогнетривкого матеріалу (для любого количества звезд)
81 Ванні кімнати або душові: ванни або душові кабіни, туалетна кабіна, умивальник із дзеркалом та поличкою для туалетних речей, гачки для одягу кошики для сміття з вогнетривкого матеріалу (для *, **)
т.е. установки розетки в ванной комнате и душевой ДСТУ 4269 не требует.
Автор: rga
« : 08 Квітень 2019, 12:36:46  »

Означает ли этот пункт, что отель без номеров, не долен имень узо на санузел в 10мА?
Без звезд, наверное?
Если требуется только для 3-5 звездочек, то никто не может заставить установить узо в отеле без звезд.
Другой вопрос, что завтра в итоге той же конкуренции заказчик захочет эти звезды себе дорисовать, тогда получит проблему. Перед принятием решения лучше бы задать вопрос заказчику, экономить ли на требованиях к звездам?
Ну и прикинуть по уму, что дает это узо? Не зря же его требуют для более высоких категорий качества отелей.
Автор: andery
« : 08 Квітень 2019, 11:34:29  »

не помню таких норм, можно ссылку?
ДБН В.2.2-20:2008
Quote (selected)
7.3.3 У номерах готелів категорій ***, ****, ***** згідно з вимогами ДСТУ 4269 необхідно передбачати не
менше двох розеток для підключення холодильника та інших побутових приладів і у санвузлі (ванній кімнаті)
розетку, яка підключається через пристрій захисного відключення (ПЗВ) 10 мА, призначену для фена та електробритви.
Означает ли этот пункт, что отель без номеров, не долен имень узо на санузел в 10мА?
Мне экспертиза уже писала замечания на этот пункт.
Ну и не вижу смысла в розетке в санузле гостиничного номера. Зачем создавать себе лишний гемор?
Гостиница без звезд, лиш на бумаге, т.к. довольно сложно и дорого выполнить все нормы которые присваються гостиницам с звездами. (Касается не только электрической части)
Но в реалии, большинство заказчиков делают все по высшему комфорту - конкуренция.
Визуально номер гостиницы без звезд может быть лучше номера гостиници со звездами, но там просто нереально, к примеру обеспечить 2 категорию или поставить дизель-генератор или не хотят делать приточно-вытяжную вентиляцию в номерах.   
Розетка в сан.узле должна быть, т.к. это требование заказчики и как тут уже сазали - это удобно да и сейчас гостиницу без розетки в сан.узле и не встретишь. В некоторых готелях сразу и фен ставят.

Автор: rga
« : 05 Квітень 2019, 13:04:46  »

Зеркало повесят когда-нибудь и где-нибудь, если повесят вообще. Гостиница-то без звезд. Вероятнее всего, оно будет в шкафу, где розетки не предусмотрены.
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Квітень 2019, 12:10:10  »

Сугор, дружище. судя по твоему посту,  ты давно не жил в гостиницах. В санузле обязательно нужны розетки именно для того, о чем написала rga.

Quote (selected)
— И где же я должен принимать пищу?
— В спальне!
— Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию

:)
Автор: rga
« : 05 Квітень 2019, 11:14:33  »

или для этих девайсов нужна вода и канализация?
Это удобно.
Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2019, 11:09:19  »

Очень нужная штука - фен, плойка, бритва.
а в номере кроме санузла зеркал больше нет? или для этих девайсов нужна вода и канализация?
ДНАОП 0.00-1.32-01
Quote (selected)
2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:
1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники клас са защиты 2;
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления.
2.6.6.
...
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 согласно приложению 2, подключенных к сети через разделительные трансформаторы или сети, защищенной устройством защитного отключения (далее - УЗО), реагирующим на диф ференциальный ток, с номинальным током, не превышающим 30 мА
...
Если в СУ присутствует зона 3 то розетку можно установить там, но опять же не вижу особого смысла
Автор: rga
« : 05 Квітень 2019, 10:57:14  »

Ну и не вижу смысла в розетке в санузле гостиничного номера.
Очень нужная штука - фен, плойка, бритва.
Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2019, 10:53:12  »

Нормы требуют в сан.узле УЗО на 10мА
не помню таких норм, можно ссылку? Ну и не вижу смысла в розетке в санузле гостиничного номера. Зачем создавать себе лишний гемор?
Автор: andery
« : 05 Квітень 2019, 10:47:26  »

И еще вопрос в догонку:
Нормы требуют в сан.узле УЗО на 10мА
Можно ли все розетки номера, в том числе и сан.узла посадить на узо 10мА?
Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2019, 09:41:06  »

такие решения встречал, но сам их не реализовывал. Мое мнение, что если все это реализовывать в этажном щите, то он получится очень габаритным и по коридору нужно будет тянуть большое количество линий. Не уверен, но, возможно, имеет смысл рассмотреть конструкцию замка, возможно там есть дополнительные контакты которыми можно было бы размыкать линии на розетки и освещение
Автор: andery
« : 05 Квітень 2019, 08:30:27  »

Есть готель, без звезд.
В номере розетки, кондиционер, полотенцесушка, освещение, холодильник, карман для карточки.
При отсутствии карточки, все выключается, кроме холодильника.
Нормальное ли решение поставить в каждом номере щиток с автоматами и контакторами и отуда розводить по потребителям? На этаже - распредщит с распределеним по номерам.
Либо же более правильно будет сводить в один щит на этаже?

Заранее благодарен за совет.