« : 08 Березень 2018, 17:04:25  »

А вот я не уверен в меньшем количестве меди в случае установки всех счётчиков внизу. Даже, наоборот, уверен что это более затратный вариант, как по материалам, так и по работам. Не забывайте, что длины питающих линий увеличатся, а следовательно и падение напряжения в них... Есть вероятность увеличения сечения кабелей питающих квартиры.
Автор: andery
« : 06 Березень 2018, 10:47:57  »

andery, тогда не понимаю смысла вопроса про стояки 5х185
Посоветоваться.
Потому что вначале я посчитал что выгоднее поставить счетчики на этажах. Произвели расчеты получился стояк 5х185, посоветовавшись с более опытными коллегами принято решение разбить на большее количество стояков. Спасибо за советы.
По ходу разговора, решил обсудить такое решение, как размещение счетчиков в одном месте, что думают более опытные коллеги по поводу этого решения, применяется ли данная практика в других городах. 
Я раньше не было сторонником данного решения (счетчики в одном месте), а вот сейчас засомневался.
Автор: Сугор
« : 06 Березень 2018, 10:24:19  »

У нас в городе это довольно распространенное решение. Зачастую из-за того что так любит облэнерго.
andery, тогда не понимаю смысла вопроса про стояки 5х185
Автор: andery
« : 06 Березень 2018, 10:20:16  »

Еще раз уточню, есть два решение в данном проекте:
1. Стояки - Этажный щит с учетом на 6 квартир на каждом этаже - квартирные щитки. 
2. Расположить все 36 счетчиков на первом этаже и тянуть к каждой квартире отдельную линию 5х6. По количеству меди получается меньше.

С заказчиком согласовано 1 решение, но вот лично я засомневался в его экономичности.
Автор: andery
« : 06 Березень 2018, 10:15:55  »

Заказчик строит не первый квартал. В предыдущих кварталах он ставил счетчики все внизу.
Правда квартир было меньше и они были с газовыми котлами.
У нас в городе это довольно распространенное решение. Зачастую из-за того что так любит облэнерго.
Видел в многих домах (кварталах).
На прикрепленном фото пример щита на 20 счетчиков с отходящими кабелями 5х6.
Щит сделан с ошибкой т.к. стоит только автомат до счетчика.

В данном случае заказчик полагается на наше решение.
В данном проекте в любом случае будут устанавливаться квартирные щиты.

Если сравнивать цену на материалы то при установке внизу всех счетчиков на 1 этаже: меньше кабеля (меди) идет, не нужны этажные щиты и работы по их установке, добавиться только большие шкафы учета.
Автор: uksusXIII
« : 06 Березень 2018, 08:31:41  »

РЭС не разрешит
В Питере практически все проекты высотного жилья со счётчиками в квартирах... Ну тогда стоит рассмотреть вариант со счётчиками в ЩЭ.
Автор: Сугор
« : 05 Березень 2018, 22:19:30  »

к сожалению, сейчас нет возможности найти точную ссылку на эту норму
Вот нашел
Quote (selected)
4.4 В трехфазной распределительной сети допускается для разных РП и щитков, которые питают однофазные потребители, иметь общие N-, а также РЕ-проводники (пятипроводная сеть), которые прокладываются непосредственно от ВРУ.
Впрочем, возможно, в данном случае это может не подойти, если питание квартир 3х фазное
Автор: Бригадир
« : 05 Березень 2018, 18:57:58  »

Сэкономить можно на РЕ жиле (и возможно N жиле)
:thumbsup:
Автор: Бригадир
« : 05 Березень 2018, 18:56:46  »

Самое дешевое - ставить счетчики в квартире!
РЭС не разрешит.
Автор: Сугор
« : 05 Березень 2018, 12:07:10  »

andery, на счет экономии:
1. нужно считать. Да, если подключать отдельно каждый этажный щит, вес меди уменьшится, но увеличится объем работ, увеличится количество автоматов, но уменьшится цена каждого автомата, возможно десяток модульных автоматов обойдется дешевле чем один корпусной.
2. Сэкономить можно на РЕ жиле (и возможно N жиле), нормы допускают использовать общий проводник для нескольких стояков, к сожалению, сейчас нет возможности найти точную ссылку на эту норму. По идее для РЕ проводника не обязательно использовать медный проводник, можно проложить стальную полую полосу в шахте, но тут придется делать расчеты необходимого сечения
Автор: uksusXIII
« : 05 Березень 2018, 11:37:47  »

Но еще мучает сомнение что если все счетчики внизу на 1 этаже разместить, реально дешевле по материалам все обойдется.
Никогда это не будет дешевле! А тянуть от счетчика в квартиры по стояку столько шнурков 3х10 мм кв. вы пробовали? А место в стояке есть для этого? Самое дешевое - ставить счетчики в квартире!
Автор: Сугор
« : 05 Березень 2018, 10:47:54  »

если все счетчики внизу на 1 этаже разместить
это как на все квартирные счетчики (33шт) разместить на площадке 1 этажа? Каких размеров получится шкаф?
Автор: andery
« : 05 Березень 2018, 10:42:48  »

Спасибо! Принято решение из 2 линий стояка сделать 4.
Но еще мучает сомнение что если все счетчики внизу на 1 этаже разместить, реально дешевле по материалам все обойдется.
Автор: uksusXIII
« : 04 Березень 2018, 17:02:09  »

кабель поднимается снизу, потом делает дугу, поворачивает вниз, потом еще одна дуга, крепление к шине, снова вверх, потом вниз и уходит в верх в стояк, в одном месте две дуги практически касаются, расстояние примерно как 2 ширины шины
Это вам кажется! Ракурс фото такой. Посмотрите другие фото и увидите. Выкладка кабелей практически одинакова во всех щитах, так как везде одинаковую петлю вытягиваем см фото
Автор: Сугор
« : 04 Березень 2018, 16:56:52  »

uksusXIII, это не критика, просто интересно :-[ кабель поднимается снизу, потом делает дугу, поворачивает вниз, потом еще одна дуга, крепление к шине, снова вверх, потом вниз и уходит в верх в стояк, в одном месте две дуги практически касаются, расстояние примерно как 2 ширины шины