Автор: rga
« : 12 Липень 2021, 15:00:34 »Згідно ПУЕ-2017 пункт 2.3.110 маємо:Если все-таки заглянуть в ДБН В.2.3-14:2006 без посреднической трактовки ПУЭ, то увидим следующее:
"Відповідно до ДБН В.2.3-14:2006 «Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування» допускається по мостах прокладати КЛ таким чином, щоб забезпечити умови для нормальної експлуатації мосту. Прокладати транзитом КЛ напругою понад 1 кВ по мостах, як правило, не допускається. За наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування допускається прокладання КЛ по мостах у передбачених окремих місцях та в спеціальних конструктивних елементах (кабельні короби, трубопроводи)."
1.124 На всіх мостах не допускається прокладання нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і, як правило, ліній високовольтних передач (напругою понад 1000 В). Крім того, на залізничних мостах не допускається прокладка газопроводів, каналізаційних та водопровідних трубопроводів.
При спеціальномутехніко-економічномуобґрунтуванні допускається прокладання на автодорожніх, міських та пішохідних мостах теплових мережі водопровідних ліній в сталевих трубах, а також напірноїканалізації та газопроводів з робочим тиском не більше 0,6 МПа (6 кгс/см2) у сталевих фартухах.
В усіх випадках треба передбачати заходи для забезпечення схоронності моста, а також безперервності і безпекирухупо ньомуу випадках проривів і ушкоджень трубопроводів і кабелів. Для ДБНВ.2.3-14:200626 цього на всіх залізничних мостах та інших великих мостах мають бути пристроїдля вимикання ліній і комунікацій по обидва боки моста.
То есть сам ДБН вообще ничего не говорит о возможности прокладки по мостам КЛ выше 1кВ, даже при наличии ТЭО. Отсюда становится понятно, что ТЭО к КЛ не относится.
Зато, слова "как правило" присутствуют. В вашем случае прокладка 10кВ является отклонением от правил, а отклонения должны быть согласованы.
По-хорошему, необходимо обратится к некой авторитетной организации, которая проработает эти отклонения и компенсирующие мероприятия, и напишет заключение. Дальше с проектом и заключением нужно идти на экспертизу, и если она согласится, можно спокойно делать как придумали.
Ну а желания, а тем более требования, монтажников здесь вообще не при делах.