« : 30 Червень 2020, 18:00:07 »А разве с котлом не поставляется комплектно щит?
Все это необходимо узнавать от производителя котла
Все это необходимо узнавать от производителя котла
К чему это всё было написано? Просто чтобы написать?
Электрокотел одного производителя и электрокотел другого это 2 большие разницы. В данном случае электрокотел мощностью 450 кВт имеет 5 ступеней автоматического регулирования 5х90кВт, судя по наличию контроллера, регулирование температуры теплоносителя, а следовательно и температуры в отапливаемом помещении-эквипотенциальное, то есть в зависимости от температуры наружного воздуха и поддерживаемой температуры в помещении. Котел выбран теплотехниками, надеюсь правильно, по объему или площади помещений, температуре в помещении и теплопотерям в ограждающих конструкциях. То есть в наиболее холодную пору возможна работа всех 5 ступеней. Поэтому нужно учитывать, что нагрузка может быть максимальной.К чему это всё было написано? Просто чтобы написать?
Относительно нужен ли нулевой рабочий N проводник, судя по картинке-думаю нужен. Возможно ТЭНы котла (это вполне возможно) подключены на 380 В, но цепи управления и сам контроллер на 220 ВНе нужно гадать на кофейной гущи. Смотрим паспорт или картинку котла. Там четко нарисована клемма подключения N, а вот клеммы или болта для PE не видно (может где-то на раме). Подключение контакторов идет с шин и после провода идут на тены. С нулевой клеммы провод идет на цепи управления контактора и на контроллер.
Прошлой зимой подключали электрокотел 300кВт. Согласно рекомендаций завода изготовителя, сечение жилы кабеля на каждую фазу 2х150кв.мм.
Перетини провідників від шин на мою думку не розраховані на таку потужністьпогоджуюсь
на фото шини спільніWAN, можливо це як раз і є одна з ступенів, це було припущення, треба дивитись документацію на обладнання. Перетини провідників від шин на мою думку не розраховані на таку потужність
типа на каждую ступень заводится отдельная линияна фото шини спільні
Уважаемый, Сугор.конечно нет
Я хотела взять три кабеля:
- в первом 3 фазы и N;
- во втром 3 фазы и РЕ;
- в третьем 3 фазы.
Как вы думаете это будет правильно?
Если я правильно поняла, то схема 2 правильная?Елена.Ш, как правильно заметилgrossel,
кабель (кабели) должны приходить в параллель с общего автомата защиты (например ВА88-40) распредустройства на сборные шины котла А;В;С, нулевую рабочую шину (зажим) N и РЕ на корпус щита котла.судя из фото у Вас не будет возможности подключить 3 N проводника 95мм2 под один болт. Установки такой мощности нужно подключать шинопроводами. Да и фото у меня как-то не ассоциируется с мощностью 450кВт (685А), какой номинал контакторов и сечение проводов которые отходят от них?