Автор: Сугор
« : 24 Червень 2020, 11:04:40  »

дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?
rooobert, не надо ничего дырявить и забивать. РЕN жилу питающего кабеля необходимо присоединить к РЕ и N шинам в РЩ, к СУП здания и в помещении насосной
Автор: t-100
« : 24 Червень 2020, 10:59:03  »

эти 2 шкафа это и есть 2 РЩ, я два кабеля тяну от ТП 4-х жильных, вопрос как их правильно заземлить ? дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?
проложить шину заземления внутри помещения и вывести её на внешнюю сторону здания, заземлители у строить на нормативном расстоянии от здания
Автор: rooobert
« : 24 Червень 2020, 10:56:13  »

эти 2 шкафа это и есть 2 РЩ, я два кабеля тяну от ТП 4-х жильных, вопрос как их правильно заземлить ? дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?
Автор: t-100
« : 24 Червень 2020, 10:07:40  »

Для какого оборудования?
тогда вынужден вас огорчить - контур заземления указанного оборудования выполняется отдельно от РЩ
Автор: Сугор
« : 23 Червень 2020, 18:54:42  »

Господа подскажите как правильно в данном случае сделать контур заземления для насосной станции,
rooobert, контур не нужен, нормы не требуют. Достаточно завести от щита ВРУ кабель с РЕ жилой. Кстати, на лестничных клетках ставить щиты нельзя
Автор: rooobert
« : 23 Червень 2020, 13:40:16  »

все насосы, 8 штук , 2 из которых пожаротушения
Автор: t-100
« : 23 Червень 2020, 13:33:00  »

Для какого оборудования?
Автор: rooobert
« : 23 Червень 2020, 12:38:49  »

Господа подскажите как правильно в данном случае сделать контур заземления для насосной станции, синий контур это щитки питания на стене, и где расположить шину уравнения потенциалов если возможные калюжи на полу помещения ???