Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: LarenMc від 22 Лютий 2017, 10:21:52

Назва: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: LarenMc від 22 Лютий 2017, 10:21:52
Приветствую,товарищи.
Чем руководствуются, когда возникает вопрос об установки компенсации реактива?
Сейчас проектирую внутрянку жилого дома 6 эт,с лифтом и насосной. Общая Рр=77 кВт. Нужно ли устанавливать УКМ?
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Лютий 2017, 11:24:06
Ну не скажу как для всей Украины,
но в "Инструкции по проектированию електросетей 110-0,38 кВ г. Киева"  есть такой себе пункт №7.9 в котором говорится дословно следующее:
Quote (selected)
7.9. Компенсація реактивної потужності промислових і прирівняних до них споживачів виконується відповідно до вимог з компенсації реактивної потужності в електричних мережах.
Компенсуючі пристрої повинні, як правило, встановлюватись безпосередньо у споживача.
В житлових будинках та громадських будівлях, включаючи індивідуальні та центральні теплові пункти, компенсація реактивної потужності не передбачається.
23-й ДБН при этом тоже ничего не говорит об установке КРМ (ну по крайней мере в 10 разделе).
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: grossel від 22 Лютий 2017, 11:30:17
Чем руководствуются, когда возникает вопрос об установки компенсации реактива?
Сейчас проектирую внутрянку жилого дома 6 эт,с лифтом и насосной. Общая Рр=77 кВт. Нужно ли устанавливать УКМ?

По действующим нормам для жилья компенсация не предусматривается.
Необходимость установки компенсации реактивной мощности наступает (О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ) при следующих знвчениях реактивной нагрузки а сетях:
Положение точки присоединения потребителя к     
электрической сети                                                tg f        cosf
напряжением 110 кВ (154 кВ)                                 0,5        0,89
напряжением 35 кВ (60 кВ)                                    0,4         0,92
напряжением 6 - 20 кВ                                          0,4         0,92
напряжением 0,4 кВ                                              0,35       0,94
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Сугор від 22 Лютий 2017, 12:15:30
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
grossel, а можно полное название документа с номером? А еще лучше ссылку где его можно скачать... очень нужно
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: grossel від 22 Лютий 2017, 13:29:24
1. "Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами" наказ №19 від 17.01.2002р.
2. "Разъяснение к Методике вычисления платы за перетекание реактивной электроэнергии между энергоснабжающей организацией и ее потребителями" 2003г.
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Roman3R від 22 Лютий 2017, 13:44:40
Чем руководствуются, когда возникает вопрос об установки компенсации реактива?
Сейчас проектирую внутрянку жилого дома

Відповідно з вимогами ДБН В.2.5-23:2010 п.10.1а , населення не підпадає під категорію споживачів що платять за перетікання реактивної електроенергії , тому компенсацію реактивної потужності для загальнобудинкових споживачів і квартир передбачати не потрібно .
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Сугор від 22 Лютий 2017, 13:49:04
grossel, спасибо. Извините, возможно я невнимательно читал, но я не нашел в этих документах эти цифры:
Положение точки присоединения потребителя к     
электрической сети                                                tg f        cosf
напряжением 110 кВ (154 кВ)                                 0,5        0,89
напряжением 35 кВ (60 кВ)                                    0,4         0,92
напряжением 6 - 20 кВ                                          0,4         0,92
напряжением 0,4 кВ                                              0,35       0,94
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: LarenMc від 22 Лютий 2017, 13:52:28
Відповідно з вимогами ДБН В.2.5-23:2010 п.10.1а , населення не підпадає під категорію споживачів що платять за перетікання реактивної електроенергії , тому компенсацію реактивної потужності для загальнобудинкових споживачів і квартир передбачати не потрібно .
Был случай, в ПЗ точно так же написал. Мне облэнерго потом в замечании написали, что установкой КУ нужно обеспечить качество Э/Э
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Yurik від 22 Лютий 2017, 14:15:36
Можно выйти из данного положения следующим образом: считаем ККУ для объекта; выбираем; делаем примечание, что перед закупкой ККУ произвести реальные замеры реактивной мощности на объекте и уточнить параметру ККУ. И это единственные нормальный вариант, т.к. в большинстве своем ККУ на объектах жилья не работают, нет реактива, либо не правильно выбраны ступени.
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: LarenMc від 22 Лютий 2017, 14:26:39
Можно выйти из данного положения следующим образом: считаем ККУ для объекта; выбираем; делаем примечание, что перед закупкой ККУ произвести реальные замеры реактивной мощности на объекте и уточнить параметру ККУ. И это единственные нормальный вариант, т.к. в большинстве своем ККУ на объектах жилья не работают, нет реактива, либо не правильно выбраны ступени.

Очень хорошая мысль, про анализ сети не раз задумывался.
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: grossel від 22 Лютий 2017, 14:36:04
grossel, спасибо. Извините, возможно я невнимательно читал, но я не нашел в этих документах эти
Может.
Но плата за переток начисляется при соsf<0,94-tgf>0,35
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Yurik від 22 Лютий 2017, 15:16:48
LarenMc, если у вас чистое жилье (без аренды на первых этажах), то в "Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами" наказ №19 від 17.01.2002р. есть пункт:
"5.1.1. Розрахунки за перетікання реактивної електроенергії здійснюються із споживачами (крім населення та населених пунктів)..."

А в разъяснениях к методике есть такой пункт
"1.6. Возможно ли применение расчетов за реактивную электроэнергию к потребителям, которые рассчитываются за активную электроэнергию за тарифами населенных пунктов?
Относительно применения расчетов за реактивную электроэнергию к потребителям, которые рассчитываются за активную электроэнергию за тарифами населенных пунктов:
- расчеты за перетекание реактивной электроэнергии с садовыми, жилищно-строительными, гаражными кооперативами и тому подобное проводиться не должны; ... "
Т.е. если нет расчетов (денежных), то и нет смысла установки ККУ
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Yurik від 22 Лютий 2017, 15:34:26
Но плата за переток начисляется при соsf<0,94-tgf>0,35
Из методике, которую вы указали
"5.1.4 ... При обчисленні надбавки за недостатнє оснащення електричної мережі  споживача засобами КРП в розрахунки введено зону нечутливості надбавки П2. При  ≤ 0,25 (що відповідає економічному режиму роботи з  = 0,97)  надбавка П2 приймається рівною нулю"
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: LarenMc від 22 Лютий 2017, 15:55:03
LarenMc, если у вас чистое жилье (без аренды на первых этажах)
В жилом доме в цокольном этаже есть офисы
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: grossel від 22 Лютий 2017, 19:27:04
Из методике, которую вы указали

То просто разные методики и способы расчета при разных коэффициентах мощности.
В сетях 0,4 кВ всегда брали расчетные коэффициенты: реактивной нагрузки tg f=0,35 и коэффициента мощности соs f=0,94 для оплаты за переток реактивной мощности. Поскольку энергосистемы Украины, РБ и РФ объединены, то у них то же самое.
Правда правительство РФ приняло постановление, что не взирая на предназначение объекта при снижении расчетных коэффициентов до этого значения необходимо устанавливать ККУ.
У нас такого документа пока нет, а есть методика расчета оплаты за переток при отсутствии ККУ.
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Yurik від 23 Лютий 2017, 09:57:45
grossel, так мы, вроде, в Украине живем, и у нас есть свои нормы, тот же ДБН.
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: grossel від 23 Лютий 2017, 10:10:25
так мы, вроде, в Украине живем, и у нас есть свои нормы, тот же ДБН

А я разве утверждаю, что вы живете в Израиле?
Я утверждаю, что нормы схожие. И утверждаю, что наши украинские нормы не требуют компенсацию реактивной мощности в жилых домах. А переток все равно облэнерго учитывает и для расчета в сетях без компенсации, для этого есть Методика по расчету..
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Сугор від 23 Лютий 2017, 10:17:47
По моему в каком-то документе есть еще ограничение по потребляемой мощности, т.е. если за год потребляется меньше определенного количества энергии то ККУ устанавливать не требуется
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: grossel від 23 Лютий 2017, 10:28:39
По моему в каком-то документе есть еще ограничение по потребляемой мощности, т.е. если за год потребляется меньше определенного количества энергии то ККУ устанавливать не требуется

Нет, это относится к АСКУЭ
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Сугор від 23 Лютий 2017, 10:50:12
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ)
grossel, этот документ полностью называется
 
Quote (selected)
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 февраля 2007 г. N 49

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ)
тут хотелось бы получить несколько уточнений. Правильно ли я понял, что при соs f =0,94 не нужно ставить ККУ?
Нет, это относится к АСКУЭ
возможно, спорить не буду.
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Yurik від 23 Лютий 2017, 10:51:40
Цитата: Сугор от Сегодня в 10:17:47
По моему в каком-то документе есть еще ограничение по потребляемой мощности, т.е. если за год потребляется меньше определенного количества энергии то ККУ устанавливать не требуется

Нет, это относится к АСКУЭ
ДБН В.2.5-23:2010
"10.1 Компенсація реактивної потужності споживачів об'єктів цивільного призначення виконується згідно з "Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами" (далі – Методикою) з урахуванням того, що:
а) розрахунки за перетікання реактивної електроенергії з мережі електропередавальної організації та за генерацію в мережу електропередавальної організації здійснюються з усіма споживачами (крім населення), які мають сумарне середньомісячне споживання активної електроенергії за всіма точками обліку на одній площадці 5 000 кВтּ*год та більше; ... "

И утверждаю, что наши украинские нормы не требуют компенсацию реактивной мощности в жилых домах. А переток все равно облэнерго учитывает
Из методики четко видно, что для населения переток не учитывается:
"5.1.1.Розрахунки за перетікання реактивної електроенергії здійснюються із споживачами (крім населення та населених пунктів) за договорами яких сумарна дозволена потужність усіх об’єктів  дорівнює 20 кВт..."
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: grossel від 23 Лютий 2017, 11:17:06
Правильно ли я понял, что при соs f =0,94 не нужно ставить ККУ?

Да нет, начиная с tg f=0,35; cos f=0,94-нужно ставить на всех других объектах кроме жилья. А ККУ и в застойные времена при таких значениях ставили, если не ошибаюсь. Тоесть в этом плане ничего не поменялось. Ставить или не ставить это чисто финансовый вопрос, ибо плата за переток большая согласно Методики и это стимулирует владельца устанавливать ККУ.

Yurik, согласен.
Назва: Re: Целесообразность установки УКМ
Відправлено: Сугор від 23 Лютий 2017, 12:01:29
начиная с tg f=0,35; cos f=0,94-нужно ставить на всех других объектах кроме жилья.
grossel, все равно не понял... cos f=0,94 - это (согласно документа) граничное значение. Возможно я ошибаюсь, но в моем понимании "граничное значение" это своего рода граница, скажем так, при значении ниже 0,94 устанавливается ККУ и компенсируется до 0,96(0,97), при значении выше 0,94 ККУ не ставится. Или второй вариант: в любом случае (кроме жилья) ставим ККУ и компенсируем до 0,94.