Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: petrenko sergii від 22 Липень 2008, 13:07:01
-
Привіт
Шановні форумчани підскажіть пожалуста, де написано, що в офісному будинку система вентиляції та кондиціонування має знеструмлюватись при сигналі ОПС :-[
-
де написано
Например, в п.1.9 НАПБ Б.06.004-2005 Перечень однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации:
"К системам и оборудованию, которые не входят в состав СПЗ, но связаны с обеспечением безопасности людей на объекте при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, относятся установки вентиляции и кондиционирования воздуха, которые отключаются при пожаре"