Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: but від 27 Березень 2010, 13:00:18
-
Микропроцессорные РЗА ABB, Siemens и др
-
Уважаемые участники форума, предлагаю всем, кто что-либо знает по микропроцессорным терминалам типа ABB, Siemens и др делиться наработками, проектами, методиками расчета уставок и др. Тема интересная и полезная. Выкладываю расчет уставок REL 670 фирмы ABB.
-
+ техническая информация на терминалы REF_54_ В ближайшее время выложу некоторые проекты и схемы в формате pdf
Вот ссылка http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1016
+ защита двигателя 6-10кВ на REF 543
Вот ссылка http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1017
-
+ защита трансформатора 6/0,4кВ на REF 543
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1022
-
+ вводной выключатель 6-10 кВ на REF
-
Шабад А.Д. выбор характеристик и уставок токовых реле REF и Spacom
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1029
-
Блок защиты и управления БЗУ-2-08 для управления высоковольтными выключателями ячеек КРУВ-6ВМ-ОВ, КРУРН-6А или аналогичными по назначению.
У предприятия имеется опыт использования устройства при замене маслянных выключателей на вакуумные РЗВА или "Таврида" п/ст 6-35 кВ.
-
REF - очень тяжелая в настройке и эксплуатации защита. Более недружественного интерфейса пользователя я не видел. Для того чтобы настроить (наладить) REF 541... нужно быть не просто инженером - а еще и программистом (минимум средненьким). Если есть возможность и выбор и хотите импортный РЗА - то токо Шнейдер берите, если отечественный то МРЗС. И проекты привязки этих защит (да вообще любых) есть на любом приличном заводе - и не в pdf - а в автокаде. Для примера просто звоните в РЗВА- электрик (понятно - что нужно еще мозги , что хотите уметь сказать), а вообще что шнейдер -электрик, что Киевприбор, что Диамант, Micom после курсов обучения дарят DVD диск с кучей проектов, заданий заводу в автокаде (компасе). Проблема в том что для всех этих защит надо написать логику и отранжировать входа-выхода.
P.S.: Таврида-электрик - куча проектов привязки на сайте.
-
Насчет Сименса и ихних Сипротеков - позвоните в центральный офис в Украине - и они вам вышлют проекты привязок, программу настройки (демо-версия) , инструкции - всего на двд диске - и за их счет. Мне очсень помог. Все что нужно проектировщику да и вообще наладчику на этом диске есть
-
Таврида-электрик - куча проектов привязки на сайте
Спасибо Olden выкладываю релейная защита с применение ВВ Таврида Электрик + может кому-то надо типовые проекты реклоузеров
ссылка http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1036
-
Добавляю устройства производителя Сименс, у нас на этих терминалах организована защита трансформатора 110/6кВ. Если кому-нибудь надо я отсканирую проект и позже прикреплю!
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1172 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1172)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1173 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1173)
-
Кину ссылочку на классный сайт по релейке. Конкретно раздел посвященный микропроцессорам.
Опытным релейщикам он наверняка знаком, а новичкам будет полезно
http://www.rza.org.ua/urza/ (http://www.rza.org.ua/urza/)
Кстати в Киеве тип реле сильно зависит от начальника службы РЗА Устича Н.С.
Тут и Микомы, и МРЗС и РМ-100 и даже УЗА еще частенько на старых ПС закладывается.
-
REF - очень тяжелая в настройке и эксплуатации защита. Более недружественного интерфейса пользователя я не видел. Для того чтобы настроить (наладить) REF 541... нужно быть не просто инженером - а еще и программистом (минимум средненьким). Если есть возможность и выбор и хотите импортный РЗА - то токо Шнейдер берите, если отечественный то МРЗС. И проекты привязки этих защит (да вообще любых) есть на любом приличном заводе - и не в pdf - а в автокаде. Для примера просто звоните в РЗВА- электрик (понятно - что нужно еще мозги , что хотите уметь сказать), а вообще что шнейдер -электрик, что Киевприбор, что Диамант, Micom после курсов обучения дарят DVD диск с кучей проектов, заданий заводу в автокаде (компасе). Проблема в том что для всех этих защит надо написать логику и отранжировать входа-выхода.
P.S.: Таврида-электрик - куча проектов привязки на сайте.
Не соглашусь... не привычный конечно, но если немножко разобраться, то ничего страшного. Большой плюс REF 54 ,что возможен творческий подход :) . А вот нюансы и минусы есть на каждом терминале, любой фирмы. По поводу МРЗС - я бы эту "штуку" сильно не хвалил бы. Оно конечно простое и не требует сильной работы мозга, но есть факты которые явно не в пользу МРЗС, например сверхжесткая логика(особенно 05М), очень проблематично связать их с телемеханикой, да и сами защиты.... был случай когда независимое МТЗ не работало не в одном терминале а во всех 7-ми )))). Я считаю что МРЗС можно использовать в каких-нибудь простых защитах.
-
Добавляю устройства производителя Сименс, у нас на этих терминалах организована защита трансформатора 110/6кВ. Если кому-нибудь надо я отсканирую проект и позже прикреплю!
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1172[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1172[/url])
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1173[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1173[/url])
надо...
-
Кину ссылочку на классный сайт по релейке. Конкретно раздел посвященный микропроцессорам.
Опытным релейщикам он наверняка знаком, а новичкам будет полезно
[url]http://www.rza.org.ua/urza/[/url] ([url]http://www.rza.org.ua/urza/[/url])
Кстати в Киеве тип реле сильно зависит от начальника службы РЗА Устича Н.С.
Тут и Микомы, и МРЗС и РМ-100 и даже УЗА еще частенько на старых ПС закладывается.
по этой ссылочке только поверхностное описание :(
-
по этой ссылочке только поверхностное описание :(
Ну а глубже - это на сайты к заводам изготовителям ;)
-
Всем добрый день. Подскажите на предприятии стоит микропроцессорный блок защиты электродвигателя УБЗ-302. Защита хорошая, надежная. Пришло время расширяться и устанавливать еще такие же блоки. Как их правильно настроить. читал что к нему идет Софт и можно настроить через ПК. Кто нибудь сталкивался?