Уважаемые коллеги! Срочно нужен образец проекта на подключение по 3 категории тп (400 и 630) через кпу. желательно dwg. буду благодарен за любую помощь!
-
А что такое КПУ?
-
Коммерческий узел учета
-
Ну если у Вас коммерческий учет должен быть на вводе 10 кВ в ТП, то это означает, что в схеме 10 кВ у Вас должны присутствовать трансформаторы напряжения 10000/100 В например ЗНОЛп (3 шт) или НАМИ (1шт).
Схемы же подключения счетчиков, в том числе и по 10 кВ есть тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3226 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3226)
-
Коммерческий узел учета
тогда не КПУ, а ПКУ-10 кВ (пункт коммерческого учета 10 кВ)
есть 2 варианта:
1. либо заказывать КТП с распределительным устройством по высокой стороне (РУВН), где предусмотреть установку трансформаторов тока (например, ТПЛ) и трансформаторов напряжения (например, ЗНОЛ) с предусмотренным местом под счетчик.
и от нее запитать следующую подстанцию.
2. либо же, если учет надо установить на самой линии 10 кВ, от которой затем запитать необходимые ТП, предусмотреть ПКУ (первый попавшийся на глаза сайт - http://www.vemz.net/production/production5pku.php (http://www.vemz.net/production/production5pku.php))
Подобные варианты разрабатывал на генерацию, где учет электрической энергии предусматривался в точке присоединения (ближайшая опора существующей ПЛ-10 кВ), а для запитки проектируемой подстанции нужно протянуть еще пару сотен метров ПЛ-10 кВ.
-
Нужен вариант когда ПКУ возле присоединения и недалеко от пку ставится ТП! Нужен образец проекта
-
ПКУ возле присоединения по 10 кВ это на опоре ВЛ?
В таком случае, это очень странная схема. Для организации учета Вам нужно где-то взять 100В, а где Вы их возьмете на опоре?
Я вижу только вариант учета на вводе 10 кВ в КТП.
В случае, если у Вас КТП тупиковая ,то можно поступить следующим образом:
Взять готовую заводскую транзитную КТП (в ней будет 3 ячейки) и в одну из отходящих ячеек вместо линии включить ТН.
Либо можно поговорить с заводом и даже вводную ячейку по 10 кВ доукомплектровать ЗНОЛпа-ми, правда она при этом может вырасти в габаритах.
И тогда вы вполне можете организовать учет по схемам представленным Выше.
Ваша ситуация в любом случае нестандартная и готовый проект Вы вряд ли найдете. Его нужно разрабатывать.
-
Нужен вариант когда ПКУ возле присоединения и недалеко от пку ставится ТП! Нужен образец проекта
https://yadi.sk/i/Wzseoxag3EWbNf
робилось ще роки два тому...
ПКУ возле присоединения по 10 кВ это на опоре ВЛ?
В таком случае, это очень странная схема. Для организации учета Вам нужно где-то взять 100В, а где Вы их возьмете на опоре?
якщо ви не зустрічали на своїй практиці подібні схеми, це не означає що вони дивні, а тим паче що вони не застосовуються :D :D :D
якщо точка приєднання на відгалужувальних затискачах опори ЛЕП-10 кВ, комерційний облік електричної енергії встановлюється по стороні 10 кВ і висувається вимога щодо влаштування обліку в точці приєднання (здебільшого це стосується генерації)... то ПКУ-10 кВ єдиний вихід
-
StetsVM, расскажите мне где Вы на опоре возьмете 100В и мы посмеемся вместе.
-
StetsVM, расскажите мне где Вы на опоре возьмете 100В и мы посмеемся вместе.
для того "что бы посмеяться" для початку необхідно хоч трохи ознайомитись із конструкцією ПКУ-10 кВ та обладнанням у його складі
декілька років тому це було ще "новизною", зараз - доволі росповюджена "річ", про яку вже достатньо інформації
ПКУ-10 кВ складається із двох модулів: ВН та НН
у модулі НН - збирається облік (ЛУЗОД/АСКОЕ)
у модулі ВН - встановлюються прохідні ізолятори, трансформатори струму та трансформатори напруги
і... не повірите, така конструкція мало того що дозволяє компактно розташувати необхідне обладнання, так ще і працює =-0
а бонусом є повне задоволення вимог інспекції та легкої експлуатації
-
StetsVM, Задам простой вопрос: А ради чего весь этот паровоз, если гораздо проще и дешевле дооборудовать вводную ячейку 10 кВ КТП 3-мя ЗНОЛП-ами и ничего отдельно не устанавливать?
-
StetsVM, Задам простой вопрос: А ради чего весь этот паровоз, если гораздо проще и дешевле дооборудовать вводную ячейку 10 кВ КТП 3-мя ЗНОЛП-ами и ничего отдельно не устанавливать?
вкотре повторюсь...
існує ряд вимог відповідно до яких облік електричної енергії необхідно проводити в точці підключення
будівництво трансформаторної підстанції в точці забезпечення потужності, зачасту, не є раціональним
тому і з'являються ось такі "паравози"
на початку теми, якщо ви не звернули увагу, пропонувалось 2 варіанти вирішення даного питання: ПКУ та прохідна ТП
стосовно дешевезни... необхідно об'єктивно оцінювати ситуацію
враховувати можливість дообладнання існуючої комірки, можливості та необхідності встановлення додаткової комірки
можливо у Замовника вже є існуюча трансформаторна підстанція тупикового типу без відсіку та комутаційного обладнання по високій стороні
і тому подібне...