Автор Тема: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3  (Прочитано 3223 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« : 26 Січень 2012, 21:39:05 »
Кожна опора ПЛІ  на ділянці сумісного підвішування повинна мати заземлювальний пристрій з опором заземлення не більше ніж 10 Ом.
ПИТАННЯ. Під заземлювальним пристроєм на кожній опорі розуміють електрод який виходить з основи опори, чи повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« Reply #1 : 26 Січень 2012, 22:08:09 »
Якщо
електрод який виходить з основи опори
забезпечує опір
не більше ніж 10 Ом
то тоді
повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами
можна не влаштовувати.

В іншому випадку слід влаштовувати
повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами
такої конфігурації, щоб забезпечити 10 Ом.
Все залежить від питомого опору грунту 

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« Reply #2 : 27 Січень 2012, 09:52:12 »
забезпечує опір
10 Ом, існуючий електрод який виходить з опори мені здається що не забезпечить 10 Ом. Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори.
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« Reply #3 : 27 Січень 2012, 10:04:10 »
Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори

до 20 Ом*м

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« Reply #4 : 27 Січень 2012, 10:17:17 »
до 20 Ом*м
. Я сам проводив заміри опору заземлювальних пристроїв (починав електромонтажником після інституту) і писав протоколи відповідних замірів, але досягнення 10 Ом за допомогою одного існ. електрода стійки опори (враховуючи практичні навики вимірів існуючих контурів заземлюючих пристроїв) щось мені не віриться, це повинно бути як мінімум два вертикальних електрода L>3 м і одного горизонтального. І отже це можна перевірити тільки замірявши даний опір, а теорія це добре, але ж ми немаємо (в більшості випадків) точних даних про залягання відповідних шарів грунту, щоб розрахувати досягнення даного опору
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« Reply #5 : 27 Січень 2012, 11:38:02 »
А автор вопроса, не процетировал пункт .2,4,76.
А ведь там говорится о совместной подвеске телефонной линии.
Вот у кого должна болеть голоав.
Ведь им нужно присоединять несущий трос к заземлению опоры.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« Reply #6 : 02 Лютий 2012, 14:05:25 »
Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори

до 20 Ом*м
Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м. После монтажа линии, производятся измерения и если не получается требуемое сопрот. заземлителя, добовляются дополнительные штири

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« Reply #7 : 04 Лютий 2012, 14:58:55 »
Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м
Якраз-таки не 50, а 20 (таблиці на арк. ЭС-01, ЭС-03)

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
« Reply #8 : 04 Лютий 2012, 21:44:22 »
Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м
Якраз-таки не 50, а 20 (таблиці на арк. ЭС-01, ЭС-03)
Да для 10 Ом по таблице при уд. сопрот земли до 20 Ом*м, хотя в ПЗ л.3  пишут без укозания нормированого сопротивления растекания при уд. сопрот земли до 50 Ом*м

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: