Купить трансформатор напряжения

+380(96) 805-20-71    По цене завода производителя от компании "Вольт"
Назначение измерительных трансформаторов напряжения
Измерительные трансформаторы напряжения служат для преобразования высокого напряжения в низкое стандартных значений, которое используется для питания измерительных приборов и различных реле управления защиты и автоматики. Они так же, как и трансформаторы тока изолируют измерительные приборы и реле от высокого напряжения, обеспечивая безопасность их обслуживания.
Устройство измерительных трансформаторов напряжения.По принципу устройства, схеме включения и особенностям работы, трансформаторы напряжения практически не отличаются от силовых трансформаторов. Мощность трансформаторов напряжения не превышает десятков или сотен волт-ампер. При малой мощности режим работы трансформаторы напряжения приближается к режиму холостого хода. Размыкание вторичной обмотки не приводит к опасным последствиям.
Схемы включения  измерительных трансформаторов напряжения

На напряжении 35 кВ и ниже трансформаторы напряжения, как правило, включается через предохранители для того, чтобы при повреждении трансформатора напряжения они не стали причиной развития аварий. Для безопасности персонала один из выводов вторичной обмотки трансформаторы напряжения обязательно заземляют.
Эксплуатация измерительных трансформаторов напряжения
Техническое обслуживание трансформаторов напряжения и их вторичных цепей осуществляется персоналом и заключается в надзоре за работой самих трансформаторов напряжения и контроле за исправностью цепей вторичного напряжения.
Надзор за работой трансформаторов напряжения производится во время осмотров оборудования. При этом обращают внимание на общее состояние трансформатора напряжения, наличия в них масла, отсутствие разрядов и треска внутри трансформатора напряжения, отсутствие следов перекрытий по поверхности изоляторов и фарфоровых покрышек, степень загрязнения изоляторов, отсутствие трещин и сколов изоляции, а также состояние армировочных швов. При обнаружении трещин в фарфоре, трансформаторы напряжнения
 должны быть отключены и подвергнуты детальному осмотру и испытанию.
Трансформаторы напряжения на 6…35 кВ с небольшим объемом масла не имеют расширителей и маслоуказателей. Масло в них не доливают до крышки на 20…30 мм. Образовавшееся пространство над поверхностью масла выполняет роль расширителя. Обнаружение следов вытекания масла из таких трансформаторов напряжения, требует срочного вывода их из работы, проверки уровня масла и устранения течи.
В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы плавкие вставки предохранителей были правильно выбраны. Надежность действия предохранителей обеспечивается в том случае, если номинальный ток плавкой вставки меньше в 3…4 раза тока короткого замыкания в наиболее удаленной точке от трансформаторов напряжения вторичных цепей.
На щитах управления необходимо систематически контролировать наличие напряжения от трансформаторов напряжения по вольтметрам и сигнальным устройствам (табло, сигнальные лампы, звонок).
В случае исчезновения вторичного напряжения из-за перегорания предохранителей низкого напряжения, их следует заменить, а отключившиеся автоматы – включить.

Трансформаторы тока статические электромагнитные устройства, которые имеют два или больше индуктивно связанных обмотки и предназначенны для преобразований способом электромагнитной индукцииодного вида (первичные) систему переменного тока в другого вида (вторичные) системы переменного тока. В основном вторичные системы переменного тока могут различаться любым параметром: величинами напряжений и токов, количеством фаз, формами кривых напряжения (тока), частотами. Самое большое применение в электротехнике, а также в энергетической системе передачи и распределения электроэнерги принадлежит силовым трансформаторам тока и напряжения, с помощью которых изменяется величина переменного напряжения и тока. А количество фаз, формы кривых напряжения (тока) и частота не изменяются. Самые простые из силовых трансформаторов состоят из магнитопровода (сердечников, выполненных из ферромагнитного материала (обычная листовая электротехническая сталь), и две обмотки, расположенные на стержне магнитопровода. Одна обмотока присоединяется к источникам переменного тока на напряжение U), эти обмотки называют первичными. К второй обмотке подключается потребитель, ее называет вторичными. Действия трансформаторов основаны на свойстве электромагнитной индукции. Подключяя первичную обмотку к источникам переменного тока на витках этих обмоток протекают переменный ток, которые создают в магнитопроводе переменным магнитным потоком. Замыкая на магнитопроводах, эти потоки сцепляются со всеми обмотками (первичных и вторичных) и индуктирует в них ЭДС:

Подключая нагрузку к выводу вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения под действием ЭДС в цепи этих обмоток создаются токи, а на выводах вторичных обмоток устанавливаются напряжение. В повышающем трансформаторм U2 больше U1 а в понижающих U2 меньше U1.
Обмотка трансформатора, подключенного к сети с напряжением выше, называется обмотками высшего напряжения (ВН); обмотка, присоединенная к сети с меньшим напряжением, называют обмотками низшего напряжения (НН). Трансформатор обладает свойством обратимости: трансформаторыиспользуются для повышений, так и для понижений. Но в большенстве случаев трансформаторы тока и напряжения имеют определенные назначение: они является или повышающими, или понижающим. Трансформатор — прибор переменного тока. В случае когда его первичная обмотка подключена к источнику постоянного тока, то магнитные потоки в магнитопроводе трансформаторов также будут постоянными как по величинам, так и по направлениям. Из-за зтого в обмотках трансформаторов не будет наводиться ЭДС.
Конструкция трансформатора тока и напряжения в большой степени зависит от его назначений, по этому критерию трансформаторы разделяются на следующие основные виды:
1) силовой трансформатор тока, применяется:
а) в системе передачи и распределения электроэнергии;
б) для установки со статическими преобразователем (ионными или полупроводниковыми) при преобразовании переменного тока в постоянный (выпрямители) или постоянного в переменный (инверторы);
в) для получения требуемого напряжения в цепях управления электроприводами и в цепях местного освещения;
2) силовой трансформатор специального назначения — печной, сварочный т. п. ;
3) измерительный трансформатор тока и напряжения — для включения электрических измерительных приборов в сети высокого напряжения или сильного тока;
4) испытательный трансформатор — для получения высокого и сверхвысокого напряжения, необходимого при испытаниях на электрическую прочность электроизоляционных изделий;
5) радиотрансформатор — применяемые в устройствах радио- и проводной связи, в системах автоматики и телемеханики для получения требуемых напряжений, согласования сопротивлений электрических цепей, гальванического разделения цепей и др.
Трансформатор напряжения и тока одинакового назначения может отличаться:
по виду охлаждения—с воздушным (сухой трансформатор) и масляным (масляный трансформатор) охлаждением;
по числу трансформируемых фаз—однофазный и многофазный;
по форме магнитопровода — стержневой, броневой, бронестержневой, тороидальный;
по числу обмоток — двухобмоточный и многообмоточный (одна первичная и две или более вторичных обмоток);
по конструкции обмоток — с концентрическими и чередующимися обмотками.

Трансформаторы тока типа ТПЛ

Общие сведения

Трансформаторы тока типа ТПЛ предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) и служат для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока класса напряжения 20 или 35кВ.
Электродвигатели серии МТF характеризуются повышенной перегрузочной способностью, большими пусковыми моментами при сравнительно небольших пусковых токах, а также малым временем разгона. Кратность пусковых и максимальных моментов по отношению к номинальному составляет 2,3 — 3,5.

Структура условного обозначения

ТПЛ Х Х2:
Т — трансформатор тока;
П — проходной;
Л — с литой изоляцией;
X — класс напряжения, кВ (20; 35);
X2 — климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения по ГОСТ 1515069.
Конструкция

Трансформатор выполнен в виде одновитковой проходной конструкции. Первичная обмотка представляет собой стержень с прямоугольными площадками для подсоединения шин первичной цепи. Трансформатор имеет две вторичные обмотки, каждая из которых намотана на тороидальный магнитопровод.
Корпус трансформатора выполнен из литой эпоксидной изоляции.
Она является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от климатических и механических воздействий.
Монтаж трансформатора осуществляется с помощью литого фланца, имеющего четыре отверстия диаметром 14 мм.
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов тока ТПЛ 20 и ТПЛ 35 приведены на рисунке

 