Есть распред. шкаф 800х600х2000, который запитывает ТХ оборудование, расчетный ток 136, вводной автомат NZMH1-A160 (160А). Выбрал медные шины для этого шкафа 20х3мм (ток 275А). Но проблема в том что этот шкаф запитан от РП 0,4кВ ТП 2х1250кВА, кабелем ВВГ-4х95 6м. Ударный ток посчитать не получиться, но думаю будет 40-50кА. А значит эти шины 20х3 не пройдут ни по термической ни по динамической стойкости. Проходят шины где-то 40х5мм.
В данном случае нужно выбирать шины по термической и динамической стойкости, с учетом того что вводной автомат "отключит ударный ток", быстрее чем за 0,02 с?