Всем привет! Делаю проект эл. снабжения котеджа (частного дома), такого рода проект делаю впервые, возник вопрос, нужно ли делать дополнительную систему уравнивания потенциалов (установка в ванных комнатах клемных коробок и т.д.) и ещё, контур заземления топочной, необходимо подсоединять к главной заземляющей шине или может напрямую к контуру  заземления?
« Останнє редагування: 21 Червень 2008, 22:22:50 від Kirlos »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Kirlos
нужно ли делать дополнительную систему уравнивания потенциалов (установка в ванных комнатах клемных коробок и т.д.)

да - http://eom.com.ua/index.php/topic,952.msg4416.html#msg4416
Цитата: Kirlos
контур заземления топочной, необходимо подсоединять к главной заземляющей шине или может напрямую к контуру  заземления?

если контур ближе можно и к нему

 