Есть взрывоопасная зона, там стоят ЕХ вытяжки, ПРА можно ставить в этойже комнате или лучше выносить в соседнюю не взрывоопасную?

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
4.6.1 Электрооборудование, особенно с искрящими частями при нормальной работе, рекомендуется размещать за пределами взрывоопасных зон, если это не вызывает особых затруднений при его эксплуатации. В случаях размещения электрооборудования в границах взрывоопасной зоны оно должно отвечать требованиям этого раздела Правил.

Оффлайн Anatoliy57

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
В практике в процессе эксалуатации, всегда выносили за пределы взрывоопасной зоны.
Так как усложняется обслуживание, да и человеку лишний раз в такой зоне
находитс я не очень приятно.

Оффлайн Agent_

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 124
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • сабвуфер
    • Awards
Спасибо! Оборудование поставил перед входом в помещение...

 