Автор Тема: Требованияк кабелям для слаботочных сетей  (Прочитано 7977 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот видите, как оно получается. Я согласен, слаботочка не силовая часть - там не те токи,
К качеству кабелей в слаботочных сетях и не только кабелей, а и всех компонентов - я отношусь серьезно с большой буквы. А на тех объектах, которые и сами выполняем и к качеству и культуре монтажа тоже.

відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60332-1-2
для меня это вобще загадка.
ДСТУ ІЕС 60332-1-2 (ДСТУ 4237-1-2) вобще никаких требований не содержит, а описывает методы испытаний.

Короб и гофра Д2/Т1 наконец-то нашлись?
гофра ДКС 91920
по ДСТУ 4549-1
Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю);
Т2 (помірнонебезпечні); (что выше Т1)
распространение горение - класс "стойкий"
но если честно, я не понятно к чему этот вопрос был?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но если честно, я не понятно к чему этот вопрос был?
к тому, что
Т2 (помірнонебезпечні); (что выше Т1)
да нет, плохо, что не знаете.
Т1 - она же Тк3 за ДСТУ 4809, является выше за Т2.
А вопрос был в том, что требования есть, а продукта такого в природе нет.  :D :D :D, как и самого стандарта в нормальном мире, тоже нет. Галогены - да, светопроницаемость - да, а этоу методику никто не использует и не требует.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т2 (помірнонебезпечні); (что выше Т1)
Т1 - она же Тк3 за ДСТУ 4809, является выше за Т2.
Ребята, определитесь с контекстом, прежде чем драться.  :D
В контексте токсичности, Т2 - выше.
В контексте требований защиты - выше Т1.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята, определитесь с контекстом, прежде чем драться.  :D
В контексте токсичности, Т2 - выше.
В контексте требований защиты - выше Т1.

здрасьте - о каких драках может быть речь???  beer
А в контексте возможности применения, приведен пример с трубой ДКС, мне, лично, видится только один контекст, при котором она должна отвечать требованиям, а она не отвечает. Вот и фсьо!
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т1 - она же Тк3 за ДСТУ 4809, является выше за Т2.
так стоп
Т1 по ДБН В.1.1.7 п 2.7  -  Т1 (малонебезпечні)
Тк3 по ДСТУ 4809 - Тк3  Нcl50 > 120 (то есть самый высокий)

Тк0 Нcl50 < 13 , то есть самый низкий

кмк, Т1 не может быть Тк3

на счет применения гофры, я привел достаточно распространенную серию ДКС и указал ее данные. на счет ее применения речи не было, просто мне не совсем понятен был вопрос.

« Останнє редагування: 27 Лютий 2017, 13:05:17 від red13 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тк3 по ДСТУ 4809 - Тк3  Нcl50 > 120 (то есть самый высокий)
Описание испытаний - в ГОСТ 12.1.044.
120 г/м3 - это 120 г образца на 1 м3 установки, и при этом 50% крысок еще не сдохли.
Т.е. чем больше цифра, тем менее токсичен образец.

Тк0 или Т4  - это половина крыс сдохла уже при 13 г образца на м3.
Вот зачем нужно читать ГОСТы на испытания. :)
« Останнє редагування: 27 Лютий 2017, 13:14:45 від rga »

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. чем больше цифра, тем менее токсичен образец.
мой мир разрушен  :(
но спасибо, что ткнули носом.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, правильно! когда дело идет о нормах и правилах - нужно не догадываться и предполагать, а изучать!  :thumbsup:
Я назвал эту методику "Билет в один конец"  :(
У грызунов шансов выжить нет - все равно будут подкидывать в камеру материал для горения, пока не сдохнут.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.