Автор Тема: Требованияк кабелям для слаботочных сетей  (Прочитано 7974 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Almas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, какие есть пожарные требования(по нераспространению дыма, например) для кабелей СКС, в здании гостиницы?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие требования по ПБ? - да такие же, как и ко всем кабелям.
Читаем самое начало ДБН В.2.5-23:10. п.1.1 - "Електрообладнання (електричні прилади, апарати, пристрої, кабелі та проводи електричні й оптичні тощо) повинно відповідати вимогам відповідних технічних регламентів і нормативних документів.
п. 4.36 все прописывает, от и до.
Да и по техрегламенту "безопасность в низком напряжении" весь ДСТУ 4809 уже находится там.
А вот по огнестойкости, так как Ваша СКС напрямую не относится к СПЗ (если не относится?), выбираете сами - необходима работа какое-то время во время пожара системы или нет.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
техрегламенту "безопасность в низком напряжении"
Почему не знаю?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему не знаю?
- неужели такое бывает???? Ты и "не знаю"!  :D Я тебе вышлю всю эту хренотень, а в двух словах эта обязаловка начала действовать уже с 01.01.2012 и туда вошли (что касается кабеля) и ДСТУ 4809, и куча еще других стандартов, соответствие которым нужно будет подтверждать Декларацией соответствия, а она в свою очередь будет выдаваться аккредитованными органами (типа сертификата).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я тебе вышлю всю эту хренотень
А можно и мне? :-[

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вишліть і мені будь-ласка ilchenko.olexander@yandex.ua

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf , и мне, пожалуйста  zixxel@ua.fm

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да уже проще выложить)))

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
с учетом ДСТУ В.2.5.23:2010 и пункта 4.36 при прокладке в коробах пластиковых/пучках кабеля витая пара он должен минимум иметь соответствие классу "стойкий" в соответствии с 4.2 ДСТУ 4809.
и выходит, что 90% кабеля витая пара который есть на рынке нельзя прокладывать в коробах пластиковых или в пучках.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
с учетом ДСТУ В.2.5.23:2010 и пункта 4.36 при прокладке в коробах пластиковых/пучках кабеля витая пара он должен минимум иметь соответствие классу "стойкий" в соответствии с 4.2 ДСТУ 4809.
и выходит, что 90% кабеля витая пара который есть на рынке нельзя прокладывать в коробах пластиковых или в пучках.
да ладно, незаморачивайтесь Вы так сильно... К примеру, а что, в слаботочке можно применять омедненку? И ничего, главно, шо дешево. А ведь это еще хуже и опаснее чем то, что Вы описали.
А правильные кабели есть, и даже сертифицированные как положено, только они денег же стоят.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ведь это еще хуже
ну с точки зрения передачи данных да, но для экспертов и технадзора зачастую все равно.

читая нормативы постоянно ощущение, что что-то где-то не так понял...
вот и сейчас опять закралась мысль такая.

проект -  СКС/ЛВС в школе
частично трасса за подвесным потолком пучки по бетону, частично короб (короб это открытая прокладка, когда несколько кабелей это уже пучок)
лоток металлический к сожалению нет возможности за потолком смонтировать.
чтоб перестраховаться запросил свежие сертификаты Одескабель и получил следующее

кабель
49245 КПВ-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP-cat.5е) 
49234 КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP-cat.5е LSOH)
оба только - п.4.1 по ДСТУ 4809 одиночная прокладка "стойкий"

и только
7931089   КПВнг-HF-ВП (350) 4*2*0,51 (UTP-cat.5E LSFROH)
и 4.1 и 4.2 "стойкий"

вот его думаю применять в проекте.
но все же ощущение того, что в чем-то я не прав где-то есть :(

получается, что кабель в оболочке PVC нельзя укладывать в пластиковые короба или перефорированные металлические.
« Останнє редагування: 24 Лютий 2017, 13:15:42 від red13 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и только
7931089   КПВнг-HF-ВП (350) 4*2*0,51 (UTP-cat.5E LSFROH)
и 4.1 и 4.2 "стойкий"
вот его думаю применять в проекте.
но все же ощущение того, что в чем-то я не прав где-то есть
Вы правы.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но все же ощущение того, что в чем-то я не прав где-то есть :(
а чего же этому ощущению, да не "закрацца"?

ДБН-23 четко говорит:
3)прокладені в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів і сталевих системах кабельних коробів без перфорації,

ПУЕ-2.1. при этом, тоже говорит, хотя и вышел позднее":
2.1.62. Кабелі та ізольовані проводи, що відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60332-1-2 і матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів щодо непоширення горіння, можна застосовувати без додаткових заходів безпеки.

Короб и гофра Д2/Т1 наконец-то нашлись?  :D

ну с точки зрения передачи данных да, но для экспертов и технадзора зачастую все равно.
вот видите, как оно получается. Я согласен, слаботочка не силовая часть - там не те токи, но а кто же управляет силой? кто управляет системой жизнеобеспечения?
Потому так и живем - бумажками прикрылись, а там хоть "трава не расти" гори все к чертям. Ну что, что сечения занижены? ну и что, что ПВХ безгалогенный, по документам?  :evil: :evil: :evil:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: