Попробую решить задачку из 28 поста. Цифры взял с одного из проектов (правда 9-этажка, высоток не делал, так что не знаю порядка цифр). Мощность на стояк - 55кВт, длина - 70м. Разделение PEN выполнено на ВРУ. Представим очень нереальную ситуацию, на одну фазу нагружено 20кВт, а на остальных ничего нету. Тогда ток в нулевом проводе = 20кВт/(0,22кВ*0,92(cos))=99А, как раз то что на рисунку. Удельное сопротивление провода АПВ50 - 0,641Ом/км, потенциал между нулем и землей = 0,641Ом/км*0,07км*100А=4,5В - не так уж и много. Кстати, нагрузку распределил не равномерно, а на 9-м этаже, т.е. можно приравнять к равномерной нагрузке 18-этажного дома.