Автор Тема: Протяжные ящики во взрывооп. зонах(F1,F1)  (Прочитано 4045 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте !Всех с новым годом !
Если не сложно, подскажите пожалуйста, на каком расстоянии ставятся протяжные ящики во взрывоопасных зонах. Где-то встречалось ,что не реже,чем через 5 м . ???
С ув..

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.zondir.ru/docs/vneved-struy-normativ/vsn-332-74-instruktsiya-po-montazhu-elektrooborudovaniya-silovyih-i-osvetitelnyih-setej-vzryivoopasnyih-zon.htm

попробуй посмотреть по ссылке - ВСН 332-74. Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон, может чем поможет...

но че т ты в вопросе напутал, ИМХО  :)

протяжные ящики при трубной проводке ставяться исходя из удобства прокладки - в зависимости от диаметра трубы - через 20-70м, как-то так...  :)
« Останнє редагування: 04 Січень 2012, 23:27:52 від ZoloS9479 »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: