Автор Тема: Соединение молниезащиты и заземления  (Прочитано 12973 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но, поскольку будет молниезащита дома...

Хм, а навіщо вона? Можливо згідно дод. А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 вона там нафіг не потрібна? А якщо все ж потрібна, то треба визначити який рівень блискавкозахисту.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик настаивает, перестраховывается, раз в год и палка стреляет.
Ребята подскажите, если делать контур у гаража , РЕ привести в ВРП (находится в гараже), от ВРП запитать 5-жильным ГРЩ дома, сделать в доме молниезащиту, вывести по фасаду в двух точках молниеотводы, в свой собственный контур, который не регламентируется. Требуется ли соединять контур заземления гаража и контур молниезащиты дома? Если нет, то разрядники соответственно тоже не потребуются? Зарание спс. Всех с праздником :)
« Останнє редагування: 22 Грудень 2011, 16:56:35 від Иг »

Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день
Почитайте внимательно ПУЭ (1.7)...определитесь какая у вас система заземления и в соответствии с этим принимайте решение о необходимости выполнения защитного заземления дома...
Если вы тяните от ВРП 5 жил, то защитный РЕ-проводник у вас 5-ой жилой....Вам необходимо в щитовой дома установить ГЗШ, на нее завести проводники от контура молниезащиты и поцепить РЕ-проводник (будет система уравнивания потенциалов) и дополнительного контура бить нет необходимости...
А по поводу количества молниеотводов - их у вас может быть и не два...в зависимости от размеров здания...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 361
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется ли соединять контур заземления гаража и контур заземления дома?
а зачем контур для гаража? В принципе эти два контура будут соеденены 4той (5ой) жилой кабеля. 

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а зачем контур для гаража? В принципе эти два контура будут соеденены 4той (5ой) жилой кабеля.
опечатался, выше подправил

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу помочь, терзают смутные сомнения по поводу размещения ОПН, втулил их в схему (она еще не закончена, не пинайте сильно), но терзают смутные сомнения ставить их  в каждом щите.
« Останнє редагування: 23 Березень 2012, 19:01:30 від Иг »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что имеется ввиду под фразой:
ставить их  в каждом щите

Если имеется ввиду ЩР, смысл конечно есть, но тогда уже оставлять на вводе и добавлять в каждом ЩР.
Тут есть подсказки по выбору типа и места установки разрядников:  http://www.obo-bettermann.com/downloads/ua/kataloge/tbs_energie_uk.pdf
Еще вопросик, зачем ставить рубильник с предохранителем-ОПН-автомат? Может стоит, что-то убрать? И еще, в блоках АВР можно установить автоматы, поэтому автоматы перед АВР лишние ИМХО.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в блоках АВР можно установить автоматы, поэтому автоматы перед АВР лишние ИМХО
Я как бы имел ввиду автоматы на борту АВР.
С рубильником погорячился) спасибо.
Если имеется ввиду ЩР, смысл конечно есть, но тогда уже оставлять на вводе и добавлять в каждом ЩР.
А нельзя ли врезать один ОПН в провод заземления который идет к шине ГРЩ, а далее расходится к шинам этажных ЩР, чтобы не тыкать их в огромном количестве?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иг, ОПН врезаются не в ноль, а в фазные проводники. В нашей стране, к сожалению, не распространена установки ОПН как в Европе. Хорошо если на вводе ставят, а про распредщиты не все помнят, да и заказчики не особо хотят платить лишние деньги.
Я как бы имел ввиду автоматы на борту АВР
При сборке могут 2 раза поставить автоматы, лучше просто нарисовать блок АВР

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, вы наверное имели ввиду не ноль а РЕ, в ноль врезают (снимок прикрепил). Да я знаю что не в РЕ, поэтому подписал 4 ОПН (А,В,С,N), просто я не понимаю зачем их дублируют дальше по цепочке. Единственная догадка что при попадании молнии может гулять в РЕ проводнике, который расходится выше. Фаза и ноль внизу уже защищены. ???

Offline шарманщик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер!
Позвольте и мне вставить свои пять копеек...
Из долгих дебатов на иных форумах и объединения всех вытяжек со всех ДБН, ПУЭ и ДНАОП, выкристаллизовалось следующее:
Контур повторного защитного заземления на вводе в дом(гараж) - крайне желателен, объединение оного с СУП и контуром молниезащиты делаем на ГШЗ, но молниезащиту тянем не шиной 100мм2, а проводом (катанкой) 6-10-16мм2(с возможностью замены!!!- это важно!) - аргументирую:  для выравнивания потенциалов и снятия статического заряда - более чем хватает, ну а при "взрослом" ударе молнии эти проводнички исчезнут в нетях и особого вреда с заносом высокого потенциала не подарят- проверено (жизнью и природой) уже троекратно.
А приборную защиту, вернее целый комплект от Моэллера монтирую в ГРЩ.
Всё работает на ять!  beer

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
просто я не понимаю зачем их дублируют дальше по цепочке
Скажу честно, никогда не вникал до конца в данный вопрос, т.к. не было еще в моей практике, чтобы заказчик хотел полноценную защиту, даже не все соглашаются на ОПН в ГРЩ. Чем ближе к потребителю, тем более точная защита, т.е. пропускает меньшие токи. Посмотрите на характеристики ОПН для установки в ГРШ и РЩ. А если надо защитить оборудования типа серверов, так там специальные ОПНы. Если сравнивать грубо, то это как отключающая способность автоматов: в голове самые с большей, а чем ближе к потребителю тем меньше.

Offline Сир

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
если дом заземлен, скорей имеет молниеприемник и гараж твой находится в зоне покрытия молниеприемника, а сопротивление заземлителей не более 10 ом, а потребляемая суммарная мощность элоборудования не превышает 20 Квт Ре проводник подключи к существующему заземлению и все будет о кей.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не понимаю зачем их дублируют дальше по цепочке
У разрядников есть классы В, С, D. Класс В - это разрядники которые выдерживают самый большой ток - ставятся на вводе (ГРЩ). "Срезают" напряжение до величины порядка 2 кВ. Но не все оборудование может выдержать такое напряжение, поэтому устанавливают еще разрядники класса С (около 1,5 кВ) и D (около 1,2 кВ).  Бывают комбинированные В+С. С и D - полупроводниковые (поэтому выдерживают меньший ток).
Это в общих чертах, а  вариантов и ньюансов очень много. Самое обидное, что даже поставив разрядник на вводе (даже В+С) при ударе молнии в здание, в электрической сети этого здания может индуцироваться опасный импульс тока и повредить чувствительное оборудование, если разрядник класса D будет установлен на значительном расстоянии от этого оборудования.
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: