Автор Тема: Помогите разобратся с ПУЕ  (Прочитано 2453 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн shtuch1

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Сообщений: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Согласно п. 2.5.242 ПУЕ регламентируется установка ограждений над надземными газопроводами в случае пересесения линии 110кВ и выше. Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений. Если не так, поделитесь пожалуйста проектом ограждения для ВЛ-10кВ 3АС-50.

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 315
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений.
Неправильно, в останньому абзаці п. 2.5.242 написано, що для ПЛ до 20 кВ повинна влаштовуватися огорожа, ширина якої має перевищувати відстань від проекції крайніх відхилених проводів ПЛ на 3 м, а відстань від опор ПЛ до огорожі слід установлювати, як до надземних трубопроводів.

Оффлайн shtuch1

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Сообщений: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений.
Неправильно, в останньому абзаці п. 2.5.242 написано, що для ПЛ до 20 кВ повинна влаштовуватися огорожа, ширина якої має перевищувати відстань від проекції крайніх відхилених проводів ПЛ на 3 м, а відстань від опор ПЛ до огорожі слід установлювати, як до надземних трубопроводів.
Спасибо! У меня ПУЕ без изменения №3, наверно в нем дописали.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер