Автор Тема: Заземление стройплощадки ???? ВРЕМЯНКА  (Прочитано 3636 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста есть строительная площадка размерами 300х300 метров. На строительной площадки есть куча помещений (общежитее, АБК, столовая, очисные,  ВГСЧ, бетонный завод, модульная котельня и тд. тп)
Суть вопроса. Как делать заземление под каждое здание отдельное или делать  одно общеё и тянуть полосу 40х4 (к примеру) по всей площадке. Да еще если делать всё отдельно нужно их между собой перевязывать(тоисть соединять)

Ну на самыйь конец самоё главное. У меня земля вся ис скалистых пород тоисть гравий и щебинь. Воды нету. Что делать ?????????
Может бурить скважыни засипать суглинком или влажной глиной и забивать какието трубы .
Подскажите кто чем может
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потрібно робити глибинні заземлювачі десь по 15м і звязувати їх контуром.
Я б зробив один контур заземлення в біля котловану щоб потім можна було під"єднати робоче заземлення електрощитової. Від контуру розвести полосою 25х4 до кожної споруди по радіальній або магістральній схемі (як буде виходити...)
Для кожної спроруди городити окреме заземлення в такому грунті - дуже дороге задоволення  ;)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Quik
Для кожної спроруди городити окреме заземлення в такому грунті - дуже дороге задоволення

Погоджуюсь з Quik
Бажано зробити цей глибинний заземлювач таким чином, щоб його можна було використати в майбутньому, як частину основного заземл. для об"єкта, що будується.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите из чего лучше взять заземлювачи
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: мадо
Подскажите из чего лучше взять заземлювачи
не з чого, а В КОГО  :) 
Рекомендую ОБО або Ватсон-телеком

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Quik
не з чого, а В КОГО

мадо, див. тут дещо http://eom.com.ua/index.php/topic,3066.0.html

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не нужно забывать, что будет еще молниезащита зданий, и для молниезащиты все-равно прийдется делать контур вокруг каждого здания. А если объеденить все заземлители молниезащиты то может получится обойтись без глубинных.
Входите тесными вратами

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
Не нужно забывать, что будет еще молниезащита зданий, и для молниезащиты все-равно прийдется делать контур вокруг каждого здания. А если объеденить все заземлители молниезащиты то может получится обойтись без глубинных.
Не для всіх споруд потрібен блискавкозахист. Та й якщо буде декілька баштових кранів вони можуть захищати значну частину споруд.
Дайте подивитись план площадки. Вже самому стало цікаво як то буде виглядати...  ;)

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Генплан очень много тянет и ............
Вот пару фото с начала стройки
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а чого казав що води немає? поруч тече річка - значить рівень грунтових вод має бути високим. Що там геологічні розрізи кажуть?

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а использование в качестве заземлителей ж/б фундаментов сооружения?
как видно на фото буровые работают во всю

Offline Loto

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 50
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да , ребята говорят все правильно используй естественные заземлители (ж/б конструкции) сделай замеры сопротивления и если не будет хватать  забей и соедини между собой  глубинные заземлители. Соединяй полосой и выводи ее к щитовой :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.