Автор Тема: Вопрос по нагрузочной таблице  (Прочитано 3429 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

fisiologija

  • Гість
Доброго дня суток. Вопрос глупый, но для меня очень важный. В нагрузочной таблице есть следующие графы:
Наименование
электроприемника;  Рn-номин мощность;  n-количество приемников;  Рnсум (Рn*п);  cosφ;  Кс-коэфф спроса;  РР-полная мощность.

Естественно, нужно рассчитать полную мощность. Всегда считал так: РР=Рnсум*Кс, а теперь стукнуло в голову, что надо считать РР=(Рnсум*Кс)/cosφ

ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, как ПРАВИЛЬНО!

И еще, где можно найти Кс для электроприемников? В ДБН В.2.5-23-2003 все очень призрачно и только для освещения.


Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по нагрузочной таблице
« Reply #1 : 04 Червень 2008, 14:42:06 »
Цитата: fisiologija
РР-полная мощность.
а размерность указана? кВт или кВАр? если второе, то конечно косинус нужно учитывать. Коэффициент спроса (данные о нем) есть во многих источниках (для разных потребителей). В том же ДБН достаточно много данных по Кс, для разных видов нагрузки, разных объектов, а не только освещения. В общем вопрос по Кс надо конкретизировать
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по нагрузочной таблице
« Reply #2 : 04 Червень 2008, 14:56:51 »
fisiologija, поиск рулез ;).
Цитата: fisiologija
нужно рассчитать полную мощность РР Sp=(Рnсум*Кс)/cosφ
см.http://eom.com.ua/index.php/topic,187.0.html

Цитата: fisiologija
И еще, где можно найти Кс для электроприемников?

http://eom.com.ua/index.php/topic,618.msg3311.html#msg3311
http://eom.com.ua/index.php/topic,81.0.html


fisiologija

  • Гість
Re: Вопрос по нагрузочной таблице
« Reply #3 : 04 Червень 2008, 15:46:44 »
Цитата: ZoloS9479
Цитата: ZoloS9479
В общем вопрос по Кс надо конкретизировать
Имеется в виду коэффициент спроса бытовых электроприемников, например, холодильная витрина, кондиционер, электроводонагреватель, штепсельные розетки, электроконвектор и т.д. а везде приведены в основном промышленные установки, лифтовые, станки.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по нагрузочной таблице
« Reply #4 : 04 Червень 2008, 16:33:22 »
Цитата: fisiologija
холодильная витрина, кондиционер, электроводонагреватель, штепсельные розетки, электроконвектор и т.д. а везде приведены в основном промышленные установки, лифтовые, станки.
ну в ДБН 23 это есть, если Вы из Украины

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.