Автор Тема: Контур заземления КТП  (Прочитано 19327 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Alex1982

  • Гість
Re: Контур заземления КТП
« Reply #15 : 13 Листопад 2011, 12:25:12 »
Сугор,
А почему сопротивление ЭУ свыше 1кВ т.е ТП должно не превышать 2Ом и где в ПУЭ это написано????

Alex1982

  • Гість
Re: Контур заземления КТП
« Reply #16 : 13 Листопад 2011, 20:05:50 »
пункт в ПУЭ-2009г  1.7.106 не более 0,5кВ для ЭУ напряжением выше 1кВ ???? ???

Alex1982

  • Гість
Re: Контур заземления КТП
« Reply #17 : 13 Листопад 2011, 20:06:48 »
сори 0,5Ом

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 411
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #18 : 13 Листопад 2011, 20:46:09 »
Alex1982, данный пункт относится к электоустановкам свыше 1кВ с глухозаземленной нейтралью. В городских же сетях, обычно, используют изолированую нейтраль :)

Alex1982

  • Гість
Re: Контур заземления КТП
« Reply #19 : 13 Листопад 2011, 21:27:32 »
Так трансформаторная подстанция (КТП) и относится к ЭУ выше 1кВ с глухозаземленной нейтралью. Я же так понимаю, то что ноль присоединяется к контуру заземления ТП -значит с глухозаземленной нейтралью.???

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #20 : 13 Листопад 2011, 21:41:43 »
Так я прав или нет? или ошибаюсь???

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #21 : 13 Листопад 2011, 21:43:41 »
Alex1982 - это я! Дальше буду общаться как karpovmel !!! ::)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 411
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #22 : 13 Листопад 2011, 22:16:35 »
Karpov.mel, глухозаземленная нейтраль на стороне НН, на стороне ВН (свыше 1кВ) - изолированая нейтраль

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю