Автор Тема: В чём разница?  (Прочитано 8538 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: В чём разница?
« Reply #75 : 22 Червень 2016, 15:24:58 »
Та свежий вроде
Тогда надо уважаемого bvv спросить, почему так? :)

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: В чём разница?
« Reply #76 : 23 Червень 2016, 09:33:56 »
Уважаемая rga!
"Пожарные сигнализаторы дыма" - это новое понятие, которое вступило в силу с появлением ДСТУ EN 14604:2009. Но уже с января сего года понятие "автономный пожарный извещатель" исключено из первой части EN54. Почитайте про это в шестом и седьмом номерах журнала "Пожежна та техногенна безпека", которые скоро появятся.
В 56 ДБН-е пока пользуются старым понятием, и отдельных норм по размещению сигнализаторов дыма в Украине не существует.
Но в Германии имеется, к примеру, отдельный документ по данному поводу: DIN 14676:2012-09.
« Останнє редагування: 23 Червень 2016, 09:35:41 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: В чём разница?
« Reply #77 : 23 Червень 2016, 10:09:29 »
bvv, а что, автономные извещатели (называть буду их так по-привычке :) ) не подчиняются законам физики?
Почему 0.1м от стены?
Или они более чувствительные?  =-0

И почему ASD - сигнализатор дыма, а СПД - автономный извещатель (на сайте)?
« Останнє редагування: 23 Червень 2016, 10:15:01 від rga »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: В чём разница?
« Reply #78 : 23 Червень 2016, 10:54:33 »
Уважаемая rga!
Ашипки допускают все и конструктора Артона в том числе. Особенно когда берут в качестве прототипа чужой паспорт, например российский...
Действительно, 0,1 м  - это не то растояние, которое соответствует нормативным требованиям, должно быть:
"Дымовые пожарные сигнализации всегда быть прикреплены к потолку в центре комнаты , но допускается  установка на расстоянии не менее 50 см от стены или от домашней мебели." - как это и предписывает стандарт  DIN 14676:2012-09


На сайте  размещена редакция 08UA паспорта на СПД-3.4, который называется СИГНАЛИЗАТОР ДЫМА ПОЖАРНЫЙ СПД-3.4 МЦИ 201000.003-04 ПС.
Совсем иное дело другое изделие - ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОНОМНЫЙ ИПД-3.4 с российским сертификатом.

И на сайте ЧП Артон названия будут соответствовать паспортам: http://arton.com.ua/products/fire_detectors/smoke_alarms/

А за выявленные неточности, отдельное СПАСИБО, уважаемая rga!
« Останнє редагування: 23 Червень 2016, 11:17:25 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: