Расчет токов КЗ на землю
« : 23 Листопад 2011, 10:52:12 »
Добрый день.
Подскажите. пожалуйста, в схеме релейной защиты есть ТТ нулевой последовательности. К нему подключено реле. Как мне рассчитать токи КЗ на землю и выбрать уставку для этого реле (РС-40М). может у кого-то есть пример расчета. Спасибо большое :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ на землю
« Reply #1 : 23 Листопад 2011, 11:43:03 »
В киеве они не рассчитываются, так как сети 10 кВ - сети с компенсированной нейтралью. Поэтому берут из опыта 2-3А на РП и 7-9 на ПС на линии к РП.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ на землю
« Reply #2 : 23 Листопад 2011, 12:12:09 »
это в Борисполе. там ставят ячейку 10 кВ ШВВ-2 и от этой ячейки идет кабель 3х150 на трансформатор 3150 кВА. По схеме вторичных цепей ячейки 10 кВ там к ТТНП подключено реле РС-40М. Так вот энергетик аэропорта просит рассчитать уставку для этого реле. Он говорит. что надо сделать расчет токов КЗ на землю. :(

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ на землю
« Reply #3 : 23 Листопад 2011, 12:13:15 »
Эта ячейка наружного исполнения. Она не находится ни на РП, на на ПС. Стоит на объекте

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ на землю
« Reply #4 : 23 Листопад 2011, 14:10:29 »
yuli, обычно расчет токов замыкания на землю выполняют для того чтобы определить нужна ли компенсация емкостного тока замыкания на землю. Емкость сконцентрирована, в основном, в кабельных линиях, длина КЛ  определяет общий ток замыкания на землю, примерно на 1 А на  1 км КЛ. Исходя из того, что ДГК  выбирают и настраивают с таким расчетом, чтобы ее ток был на 20 — 25 А меньше емкостного тока замыкания, при этом происходит недостаточная компенсация емкостного тока, что необходимо для правильной работы сигнализации замыкания на землю. Остаточный ток 20 А для сетей 10 кВ является допустимым и не вызывает больших разрушений в месте повреждения. Я думаю на 20А можно и остановится.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ на землю
« Reply #5 : 23 Листопад 2011, 17:15:08 »
тут фишка в другом, я не знаю компенсированы ли сети Бориспольского РЕС?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ на землю
« Reply #6 : 23 Листопад 2011, 17:16:19 »
Фільтр для струмів нульової послідовності використовується для захисту в/в двигунів. і від реагує на сам факт наявності к.з. 1 фази на землю, і від струмів к.з. не залежить.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю