ПУЭ 2.1.61: не более 40% сечения лотка.
А если в трубе? Тоже 40%?
Согласно п.2.3.124 прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. Вот и считайте сколько кабелей можно разместить в лотке в один слой ( + расстояние между кабелями большого сечения = диаметру кабеля).
а как с напряжением до 1кВ?