Автор Тема: Прокомментируйте однолинейную схему  (Прочитано 11853 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это фазный провод, а земля и ноль беру от щита распределительного, зачем тянуть доп 2 провода
все равно как-то не понятно. Нужно рисовать все автоматы, линии и оборудование. Кстати на кондиционерах тоже не указано ничего (ни мощности, ни тока)кроме косинуса.
А каких размеров получается щит и что это за щит? У тебя от одного щита подключены и другие щиты и кондиционеры и розетки и освещение. Может имеет смысл этот щит разделить на несколько?

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щит Sabaj на 70 модулей. На счёт разбиения думал, но заказчик попросил всё по возможности сконцентрировать в одном.
Кондиционеров пока нет и когда будут неизвестно (тем более какие будут неизвестно), могу только взять данные от какого-нибудь кондиционера в магазинах.

А так схема имеет место жить или есть критичность в чём-то? Слышал что ОблЭнерго заставляет до и после учёта ставить УЗО, благо у меня учёта нет.
В скором времени выложу на одобрение расчёт токов КЗ. Будет интересно ваше мнение.
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я понимаю, что типы и мощности кондиционеров неизвестны, но Вы говорите, что это бытовые кондиционеры, тогда зачем ставить автоматы 25 А и провод 3х4? Вы предполагаете, что мощность кондиционера может быть 4 кВт (очень сомневаюсь, что она будет больше 2кВт)? Если Вы решили ставить автомат 25 А, то вполне хватит провода 3х2,5.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если Вы решили ставить автомат 25 А, то вполне хватит провода 3х2,5.
Nick_O_Lay, может и не хватить. Если трансформатор маломощный и КЛ от ТП длиная то сопротивление петли "фаза-ноль" может быть большим, а ток КЗ недостаточным для срабатывания автомата. Впрочем все это необходимо подтверждать расчетами. И в полне возможно, что, со временем, захотят повесить на одну линию несколько кондиционеров. Но опять же в данном случае должно быть задание на проектирование. Без задания, даже нет смысла рисовать щит

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задание на проектирование было очень скудным, всё собиралось по крупицам через ген.подрядчика.  Разговор с главным электриком (не путать с энергетиком, там таких в помине нет) здания тоже ни чего не разъяснил, не знают даже от какой ТП и каким кабелем запитано здание и этажи.
Все данные которые были получены описаны в  http://eom.com.ua/index.php?topic=9262.msg65729#msg65729 ну и плюс описаны нагрузки для трёх помещений на этаже (а всего помещений около 30).
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
полне возможно, что, со временем, захотят повесить на одну линию несколько кондиционеров
Ну, это уже будет нарушением НАПБ А.01.001-2004, ибо
Quote (selected)
5.3.16. Лінії  живлення  до  кожного  побутового кондиціонера
групи необхідно забезпечувати  автономним  пристроєм  електричного
захисту  незалежно  від наявності захисту на загальній лінії,  яка
живить групу кондиціонерів.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_O_Lay, если честно, то не совсем понятно это требование, а если кондиционер включается непосредственно в розетку?

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне самому это требование не понятно, но его приходится выполнять. Если кондиционер включается в розетку, то все равно надо от отдельного автомата запитывать, или не показывать, что в эту розетку включается кондиционер, иначе доблестные пожарные сильно ругаются.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_O_Lay, колеги, извените за флуд, но каким образом автомат может защитить кондиционер

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Присоединяюсь к извинениям!
Сугор, а никак, но требование есть и в какую светлую пожарную голову это пришло, а тем более чем оно продиктовано - загадка!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Nick_O_Lay, данное требование связано с тем, что кондиционеры надо отключать при пожаре, поэтому к кондиционерам ведут отдельную группу.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
включаются просто в розетку
В такому випадку не потрібно відключати "
кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения
Yurik, а какая разница между кондиционерами подключеными в розетки и непосредственно от щитка? они что по разному действуют на пожар? Ой, опять флужу... :D
« Останнє редагування: 23 Листопад 2011, 16:40:41 від Сугор »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, могу только предположить, что в случае розетки можно не привязываться к точному месту установки кондиционера

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, я не спорю, нормы соблюдать нужно, но хотелось бы их не тупо соблюдать, а еще и понимать с чем данные требования связаны :)

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, но всё же, как Вы оцениваете данную схему? Хотя б по 5 бальной шкале. Ясное дело буду читать, буду учить, но хочется знать на сколько всё плохо.  :-[
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: