Автор Тема: Прокомментируйте однолинейную схему  (Прочитано 11846 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первый проект по электрике сильно не бейте. Только просьба, не отвечать всё плохо и всё не так, по возможности дайте развёрнутый ответ и как было бы правильнее
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Van-GoG,

не совсем понял смысла зачем ты загнул вверх ввод ? разместил так же горизонтально слева ввод, автомат QF1
зачем рабочий ноль изобразил шиной ?
зачем PE изобразил внизу ? можно было в параллель фазам и нулю изобразить линией
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
закрутил, намутил много лишних линий..
это один щит / шкаф ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
вот пример:

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не понятен способ подключения катушки пускателя К1. Кондиционеры не обязательно автоматически отключать при пожаре. Для чего применяется дифреле на 300мА? лучше поставить на каждую розеточную группу по дифавтомату на 30мА. Не указан расчетный ток линий, нет данных по щиту. Я бы вместо провода для подключения оборудования использовал бы кабель. Непонятен способ подключения некоторых кондиционеров ПВ3 (1х4)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якраз схема і не однолінійна.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот пример:
NeON2K,
- на освещение сечене 2.5?
- не указано количество полюсов в автоматах в названии и характеристика (если это ИЭКовские), ну то такое..
- у нас, по нормам, N и РЕ проводники показывать не нужно

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первые три - это общий вводной этажный щит. Остальные распределительные щиты на этаже.
К1- Это не пускатель а расцепитель минимального напряжения iMN, если вдруг перегорит линии то всё равно выключился.
Кондиционеры отключать необходимо по тех.заданию.
А почему не 300мА?  1 Дифреле на 5 групп или 5 Дифавтоматов на на каждую. Разве не экономически выгодней?
Провод - стандарт предприятия. Всё делать проводом.
Расчётный ток не посчитан т.к. неизвестна нагрузка, предположительно комп-ры, но кто их знает что они туда ещё врубят. Сами толком ещё не знают, что где и как.
Чего то не найду где кондиционеры 1х4,  либо 3х4, либо 3х2,5, не скажете какой лист?

O.S. говорю же первый проект всё в голове винегретом.
« Останнє редагування: 22 Листопад 2011, 12:24:32 від Van-GoG »
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K,  у тебя как-о непонятно подключаются дифы :-[, Ре проводник проходит через катушку дифа

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему не 300мА?  1 Дифреле на 5 групп или 5 Дифавтоматов на на каждую. Разве не экономически выгодней?
диф на 30мА устанавливается для защиты от поражения эл.током, 300мА - защита от пожара. при повреждении изоляции и утечке 30мА человек не пострадает т.к. сработает защита (это если диф на 30мА). при дифе на 300мА при тойже утечке человек может серьезно пострадать, а защита не сработает
Чего то не найду где кондиционеры 1х4
на первом листе между К4 и К15
Расчётный ток не посчитан т.к. неизвестна нагрузка, предположительно комп-ры, но кто их знает что они туда ещё врубят. Сами толком ещё не знают, что где и как.
Это, в принципе, не твоя проблема. Ты нарисовал розетки и должен указать расчетный ток линии

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кондиционеры не обязательно автоматически отключать при пожаре
Відключення кондиціонерів є обовязковим .
СНиП 2.04.05-91* . 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
*Андрей*, Сугормопед не мой, я просто разместил объяву  :-[ :D Первая попавшаяся схема в гугле, долго не рассматривал , а кинул сюда для примера...  Косяк за мной
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ну, незнаю, общался и в экспертизе и с ОВшниками все говорят что бытовые кондиционеры не обязательно отключать, они не образуют приток свежего воздуха и зачастую включаются просто в розетку. А понятие кондиционирование очень обширное, возможно, имелись в виду мощные кондиционеры которые обслуживают все здание

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
включаются просто в розетку
В такому випадку не потрібно відключати "
кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
на первом листе между К4 и К15

Это фазный провод, а земля и ноль беру от щита распределительного, зачем тянуть доп 2 провода

при дифе на 300мА при тойже утечке человек может серьезно пострадать, а защита не сработает

Согласен.
Это, в принципе, не твоя проблема. Ты нарисовал розетки и должен указать расчетный ток линии

Учту. Спс.
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: