Молниезащита на АЗС
« : 16 Листопад 2011, 14:32:05 »
Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Норматив я понимаю НАПБ Б05019-2005, читаем: 
3.1.20 АЗС слід обладнувати блискавкозахистом відповідно до вимог РД 34.21.122-87/Міненерго СРСР "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", але не нижче II категорії.
а расстояние ???
кто сталкивался, подскажите?
« Останнє редагування: 16 Листопад 2011, 14:37:31 від zema »

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита на АЗС
« Reply #1 : 16 Листопад 2011, 15:35:55 »
Согласно РД 34.21.122-87, отдельно стоящие стержневые молниеотводы с искусственных заземлителями, должны обеспечивать наименьшее допустимое расстояние Sв по воздуху от защищаемого объекта до опоры 4м.
Других нормативов подтверждающих это нет?
И по сути к взрывоопасным объектам АЗС относятся только емкость с ГСМ и колонки? здание операторской подлежит защите отдельностоящими МО?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита на АЗС
« Reply #2 : 19 Листопад 2011, 19:59:33 »
...
а расстояние ???
кто сталкивался, подскажите?
      Формула для розрахунку роздільчої відстані у ДСТУ не наводиться, є лише згадка про цю відстань. Отже, посилайтеся на цей пункт і беріть формулу з IEC 62305. Приміром візьміть її з каталогу TBS "OBO Bettermann" (скачати з російського фрагменту сайта компанії).
      Щодо відстані у грунті можу лише пригадати доповідь грецьких спеціялістів на міжнародній конференції ICLP, де досліджувалося, на скільки метрів належить віднести опору ЛЕП від газогону, аби від удару у опору не проплавилася гідроізоляція стінки труби того газогону (бо далі корозія, витік, вибух ... і так далі).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю