Автор Тема: Молниезащита крышной котельной  (Прочитано 11754 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #45 : 24 Червень 2014, 10:48:58 »
Andrey60, на отм. 40.020 выведена труба уходящих газов от котла? или газовая труба?
Если труба уходящих газов - прилепите (хомутами прикрепить) на неё катанку д8мм и выведите ее выше трубы на 1.5м, присоедините к молниеприемной сетке на кровле.....
« Останнє редагування: 24 Червень 2014, 10:52:56 від Sergik »

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #46 : 24 Червень 2014, 10:56:49 »
Труба уходящих газов :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #47 : 24 Червень 2014, 11:22:06 »
Перед установкой дымовой трубы закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние. Токоотвод от молниеприемника к заземляющему контуру молниезащиты выполняй приваренной к нему катанной проволокой диаметром 8 мм (S=50мм.кв.), покрепив спуск по трубе и дальше по стене до испытательного зажима отвода к заземляющему контуру, установленному на высоте 1,5м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #48 : 24 Червень 2014, 12:05:42 »
grossel спасибо! Если возможно подкиньте если есть похожие узлы :-[

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #49 : 24 Червень 2014, 13:09:18 »
grossel,
круг диаметром 20мм
а почему круг именно диаметром 20 мм???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #50 : 24 Червень 2014, 13:56:22 »

предусматривается труба (нерживейка) высотой 6 м.
Я очень сомневаюсь что дымовая труба высотой 6 м , с нержавейки , свободностоящая . Для крепления таких дымовых труб дополнительно устанавливаются металлические мачты , в таком случае молниеприемник нужно крепить к такой мачте
закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние.
Такое решение очень сомнительное , ведь дымовые трубы с нержавейки имеют толщину от 0,5 до 1 мм , крепление хомутов к такой трубе не будет надежным , они могут даже деформировать трубу и со временем , учитывая температурные колебания , крепление хомуиов ослабнет и они поползут .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #51 : 24 Червень 2014, 14:31:22 »
[
закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние.
Такое решение очень сомнительное , ведь дымовые трубы с нержавейки имеют толщину от 0,5 до 1 мм , крепление хомутов к такой трубе не будет надежным , они могут даже деформировать трубу и со временем , учитывая температурные колебания , крепление хомуиов ослабнет и они поползут .
Может и не быть каркаса для установки трубы, этот вопрос нужно уточнить у строителей. Как правило для такой высоты используют фланец установленный на трубе с оттяжками.
Это если руки не оттуда выросли, тогда молниеприемник при таком монтаже сползет, хотя тоже сомнительно, токоотвод не позволит. Чтобы не деформировать трубу и нормально ее закрепить, под хомут который охватывает трубу, можно подложить любой эластичный подкладочный материал.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #52 : 25 Червень 2014, 07:11:43 »
Конструкторы доработали чертежи теперь две трубы и между ними стойка к которой крепятся трубы. Это проще можно сделать молниеприемник на стойке труба 180х5мм подскажите есть специализированное оборудование для крепления  у бетермана не нашел у ДКС тоже?
« Останнє редагування: 25 Червень 2014, 07:37:31 від Andrey60 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #53 : 25 Червень 2014, 08:40:24 »
две трубы и между ними стойка к которой крепятся трубы
есть специализированное оборудование для крепления
Просчитайте на сколько должен выступрть молниеприемник выше труб  и дайте задание конструкторам а они предусмотрят крепление молниепримника к стойке а также сам молниеприемник в своих чертежах самой стойки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #54 : 10 Липень 2014, 17:56:03 »
Шановні, затікання струму блискавки до вихлопної труби газового котла напевне призведе до виходу з ладу електроніки котла. Пропоную вам пильно опанувати розрахунки мінімальної роздільної відстані s та застосування ізольованих ділянок блискавкозахисту для цих об'єктів. З кожним роком такого обладнання буде більшати, як і більшати буде потреба у спеціялістах, які володіють сучасними методами та комплектуючими систем захисту від блискавки.

Прохожий

  • Гість
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #55 : 10 Липень 2014, 18:24:16 »
Evgen Koc, автоматика в котельних була завжди і труби були металеві, і для блискавкозахисту в якості блискавкоприймача використовували метал труби. При цьому виконувати захист автоматикі ніхто не вимагав. І зараз, мені здається такої вимоги немає.
http://www.ugoriya-stroy.ru/nashi-postavshhiki/dyimovyie-trubyi-«dyimoff»

При висоті труби 45м, навідь при наявності ізольованого струмовідвода, буде велика верогідність ураження труби збоку. Мені здається буде більш доцільним встановити в шафі автоматикі розрядник

 