Автор Тема: Житлова будівля. 14 квартир.  (Прочитано 10916 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1796
Проект на украинском языке.
14 квартир. 4 этажа + мансарда.
Лифта нет.
Счетчик по просьбе заказчика в одном помещении.
Комментарии, вопросы, замечания приветствуются.
Автокад 2007 и выше.
Проект сформирован в подшивку.
Спецификация сформирована с помощью "Извлечения данных".
Время выполнения проекта - 32 часа.
У кого нет автокада в прикрепленном файле пдф версия.
Проект обновлен 14.11.11, исправлены некоторые ошибки и недочеты.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2011, 09:55:59 від andery »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #1 : 27 Жовтень 2011, 10:30:08 »
1. Газосигналізатори підключені через ПЗВ, порушення.
2. Не вказані марки світильників в ванних.
3. Електрорадіатор щитової живиться від щита ЩО, імхо порушення п. 8.7 ДБН В.2.5-23:2010.
4. Аркуш 11, приміщення 12 -- загубилася розетка.
5. І ще з ввідним щитом "непонятки" повні. На плані він називається ВРП, на схемі -- ГРЩ, а в специфікації -- ЩК.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2011, 11:06:43 від O.S. »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #2 : 27 Жовтень 2011, 10:41:13 »
1. Газосигналізатори підключені через ПЗВ, порушення.
Может тогда котел и газосигнализатор через автомат подключать? Стационарные приборы как-бы.
Или придется тянуть отдельную линию через автомат на газосигнализатор? 
2. Не вказані марки світильників в ванних.
Я обычно пишу что-то типа такого:
"Вологозахищенні світильники в ваних кімнатах встановлюються власникам квартир."
А тут забыл, спасибо - добавлю.
3. Електрорадіатор щитової живиться від щита ЩО, імхо порушення п. 8.7 ДБН В.2.5-23:2010.
Как по мне, этот пункт не относиться к одному радиатору в электрощитовой, а относится если мы целый дом топим и греем электрокотлом.
Так как у нас облэнерго требует учет на любые разные потребители - то если радиатор питать от ВРП то прийдется отдельно сетчик на него ставить.
В общем, я считаю это мое решение правильным и "не сильно" нарушающим нормы.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #3 : 27 Жовтень 2011, 10:53:52 »
Может тогда котел и газосигнализатор через автомат подключать? Стационарные приборы как-бы.

Ну я так і роблю в принципі, зауважень наче не було, і будинки побудовані і нормально експлуатуються.

Я обычно пишу что-то типа такого:
"Вологозахищенні світильники в ваних кімнатах встановлюються власникам квартир."

Я саме до цього і веду, а то ще вкрутять просто лампочку в патрон  8)

І ще ось помітив, в квартирах встановлені прохідні вимикачі відкритої установки, можна ж було прихованої установки поставити, як і всі інші в квартирах. І ще ПЗВ не вказано якого типу, А" чи "АС". Ну то таке  :-[

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #4 : 27 Жовтень 2011, 11:03:39 »
andery, номиналы автоматов на листе 16 нарисованы верх ногами. Мне кажется не правильным что учет находится не в щитках потребителя, дом то жилой. Сомнения вызывает категория электроснабжения, по моему, должна быть вторая. расчетная мощность квартир у меня получилась 3,41х14=47,8кВт, расчетный ток 75,6А, мне кажется что запас на автомате (80А) очень маленький

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #5 : 27 Жовтень 2011, 11:26:55 »
Принципиально это или нет, марку ЕОМ я б по ДСТУ назвал ЕТР

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #6 : 27 Жовтень 2011, 11:39:34 »
Вообще радуют такие проекты, где все красиво оформлено, планы почищены, приятно искать замечания.
По-моему хуже нет когда тебя проверяют проектировщики :)
Только не бей ногами :)

1. Ведомость док-тов - ДБН В.2.5-28- 2006
2. В ПЗ "розмодільчому", ссылка на ДБН В.2.5-23-2003, січення - переріз.
3. Щитки двухуровневых квартир под с/у.
4. Бокс - это гараж? Если да, то п.6.7 ДБН В.2.3-15:2007 нарушен.
5. Номиналы доучетных автоматов для боксов завышены.
6. Для систем связи желательно на верхний этаж розеточки на отд. группе.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #7 : 27 Жовтень 2011, 11:53:00 »
КЗП приєднана до фази.
Специфікація неповна: відсутні кабелі, труби, лотки, провідники урівнювання потенціалів...
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2011, 11:55:03 від *Андрей* »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #8 : 27 Жовтень 2011, 12:12:44 »
Вказати, що світильники в ванних кімнатах повинні встановлюватися в зоні 3
*Андрей*, все зоны ограничены по высоте 2,25м, т.е. при установке светильников выше то они не попадают ни в одну из зон.
Дополнительную систему уравнивания потенциалов лучше выполнить следующим образом - ванную комнату запитать отдельной линией (свет, розетка, вентиляция) и к РЕ проводнику в одной из распред коробок присоединить все токопроводящие части (если они есть)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #9 : 27 Жовтень 2011, 12:17:39 »
Сугор, я имел ввиду от края ванны до светильника (ну и розетки) не менее 0.6м. Показать мин. расстояние, либо сделать выноску с примечанием.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2011, 12:21:39 від *Андрей* »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #10 : 27 Жовтень 2011, 12:21:29 »
*Андрей*, ну, с розеткой согласен, а светильники, обычно, и так стоят вне всяких зон

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #11 : 27 Жовтень 2011, 12:25:24 »
Специфікація неповна: відсутні кабелі, труби, лотки, провідники урівнювання потенціалів...
Случайно залил не окончательный вариант. Исправил.
Сейчас уже последний вариант.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #12 : 27 Жовтень 2011, 12:29:33 »
andery, и еще: не совсем понятен способ прокладки стояков через лестничный марш

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #13 : 27 Жовтень 2011, 12:40:59 »
Лист 14, расцепители вводных автоматов не соответствуют по току. На групповых отходящих линиях я ставлю минимум автоматы на 16 А. Вводные кабели не от ЩП а от ЩОР-1.
На планах в коридорах проходные выключатели нужны ли?
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2011, 12:55:20 від omega75 »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Житлова будівля. 14 квартир.
« Reply #14 : 27 Жовтень 2011, 12:41:46 »
Не вказана висота встановлення світильників
Ага, например, подвес 1,5 метра.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: