В щите аварийного освещения хотелось бы поставить автоматы для питания клапанов вентиляции. Можно ли в ЩАО вопхнуть что-то кроме освещения, если очень нужно?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
норматив, прямо запрещающий это, не нашел, но я бы наверно так не делал. По крайней мере установка штепсельных розеток в сети аварийного освещения запрещена. Разве в щите рабочего освещения места уже нет? Или объект существующий (реконструкция)?
я знаю не все, а только половину

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объект новый.
Просто не хочется тянуть дополнительный кабель от аварийной секции ГРЩ к щитку, от которого будет питаться 3 клапана мощностью по 8 Вт на удержание. Нагрузка смешная. Только ради этого делать дополнительный щит?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот что то похожее ДБН В.2.5-23-2003 "5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Панелі щита протипожежних установок повинні мати червоне пофарбування.
За наявності в будинках і спорудах ліфтів для транспортування пожежних підрозділів їх живлення слід виконувати від вказаного щита або панелі.
"
я знаю не все, а только половину

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Благодарю

+1 спасибо от меня. Как вывод, можно объединить щит пожарных установок и авар. освещения.

Такой-себе ЩПУАО  ;)

 