Автор Тема: про токи короткого замыкания для УЗО  (Прочитано 4494 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста как быть. делаю проект на административное здание. нужно ли выполнять расчет токов короткого замыкания если длинной линией являются розеточные сети, а на них установлено УЗО 30мА (автоматы диф. тока). Оно ведь сработает и не зависимо от отключающей аппаратуры. Если да то как расчитывать время срабатывания УЗО. или я не прав?  ???

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО от КЗ не защищает!
И само УЗО от КЗ не защищено! Поэтому все РД требуют устанавливать автоматы к УЗО.
Расчет ТКЗ производится для автоматов, а не для УЗО. Т.е. отключится ли автомат за положенное время при том токе КЗ, который вы вычислите для данной линии. Возможно придется сечение провода(кабеля) увеличить или автомат с другой характеристикой взять

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: micha
установлено УЗО 30мА (автоматы диф. тока)
Так всетаки УЗО или диф.автоматы?
УЗО от к/з не защищает.
Диф.автомат защищает.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Андрей-

  • Гість
А есть у кого-нибудь расчёт токов КЗ нормальный? где можно посмотреть?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей-, Смотри в Шаповалове

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей-, Смотри в Шаповалове
+ РД 153-34.0-20.527-98 + ГОСТ 28249-93

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немного не по теме))
Может кто сталкивался, УЗО 30мА, защищает 2 люм. светильника и розетку, включаешь свет, выбивает????? Помогите кто-чем может :)
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

vadrus

  • Гість
Первым делом проверить ноль после УЗО - не должно быть никаких левых подключений. Если всё в порядке - надо искать утечку в проводке. А может бракованое УЗО.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
090, на светильнике могли перепутать ноль и землю, такое бывает

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
Так всетаки УЗО или диф.автоматы?
УЗО от к/з не защищает.
Диф.автомат защищает.

диф автомат АВДТ32с25, значит делать рачет :D!

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы!!
Кстати УЗО АВВ, и отключаются во многих местах, поэтому брак исключаю, а вот по поводу нуля, я как то сразу и не подумал, обязательно поеду сам и проверю :thumbsup:
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
090, АВВ - Отстой, по крайней мере дифы, на одном проекте поменяли все, после прощелкивания не включались, правда это было несколько лет назад...

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
АВВ - Отстой, по крайней мере дифы, на одном проекте поменяли все, после прощелкивания не включались, правда это было несколько лет назад...
Тоже самое у меня с MOELLER. Поставили дифы в шкаф, штук 40, половина резервных. Все хорошо было, все работало, но через год они решили использовать резервные и из 20 резервных перестало включаться 12.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electro2, Незнаю, на MOELLER нареканий у меня небыло, возможно при подключении чтото напутали

z

  • Гість
В продолжение брендов скажу: А у меня стычки были по scheider дифы намного дороже АВВ и Мое, кто что ставит?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.