Автор Тема: Расчет токов КЗ  (Прочитано 21780 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет токов КЗ
« : 10 Жовтень 2011, 17:16:04 »
ВЛ-10кВ:
АС-50 - 4,15км:
Rл=0,5951*4,15=2,4697 Ом;
Xл=0,4*4,15=1,66 Ом;
А-35 - 10,44км:
Rл=0,8347*10,44=8,7143 Ом;
Xл=0,4*10,44=4,176 Ом;
Тр-р 160/10/0,4:
Zтр=4,5*10^2/100*0,16=28,125 Ом;
Считаю ток 2ух фазного КЗ за трансформатором, получается 128,8А.
Iкз=10,5/2*(sqrt((2,4697+8,7143)^2+(1,66+4,176)^2)+28,125)=0,128кА;
Это реально? Или я где-то напортачил?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #1 : 10 Жовтень 2011, 17:31:44 »
Так это же приведенный к напряжению 10 кВ, поэтому реально.
Приведенный к напряжению 0,4 кВ будет больше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #2 : 11 Жовтень 2011, 09:54:06 »
А какое сопротивление системы?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #3 : 11 Жовтень 2011, 12:37:51 »
Какой системы? Я расписал сопротивления: проводов и трансформатора. Чего там не хватает ?
П.С. такой вопрос возник из-за того что надо пересчитать МТЗ, про которую я спрашивал тут:
http://eom.com.ua/index.php/topic,8586.0/topicseen.html
МТЗ=150А, а ток КЗ 128,8А.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #4 : 11 Жовтень 2011, 12:44:27 »
Какой системы?

Енергосистеми

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #5 : 11 Жовтень 2011, 13:28:42 »
Iкз=10,5/2*(sqrt((2,4697+8,7143)^2+(1,66+4,176)^2)+28,125)=0,128кА
Звідки взято таку дивну формулу ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #6 : 12 Жовтень 2011, 10:13:45 »
Roman3R, в чем именно её странность I=U/2(sqrt((R1+R2)^2+(X1+X2)^2)+Zтр) - это у нас так ЦСРЗА делает расчет кз, просто у меня завалялся их образец вот и посчитал так.
Хотя может поточней будет I=U/2(sqrt(R1^2+X1^2)+sqrt(R2^2+X2^2)+Zтр), но в этом случае результат тот же 128А.
А какое сопротивление системы?
40,7639 Ом.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2011, 10:16:47 від nocibur »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #7 : 12 Жовтень 2011, 11:08:12 »
А какое сопротивление системы?
Имелось в виду какие параметры ПС, от которой питается твоя линия. то есть нужны 6 цифр:
R, X, I в максимальном и минимальном режимах.
Теперь дальше - а зачем ток к.з. за трансфоратором, как ты его использовать собираешься?
 И вообще - схему твоего участка сети 10 кВ в студию а так это все гадание на кофейной гуще.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #8 : 12 Жовтень 2011, 11:24:16 »
Теперь дальше - а зачем ток к.з. за трансфоратором, как ты его использовать собираешься?
В прошлый раз когда согласовывали релейку, по этому току кз проверяли коэффициент чувствительности, по формуле Кчув=Iкз.min/Iс.з., стр.19 Шабад
И вообще - схему твоего участка сети 10 кВ в студию а так это все гадание на кофейной гуще.
Сейчас сканирую.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2011, 12:45:10 від nocibur »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #10 : 12 Жовтень 2011, 12:49:08 »
nocibur, смотри: каждая ПС 35/10 кВ или 110/10 кВ имеет расчетные величины R, X, I в максимальном и минимальном режимах работы Системы (для Киева например это зависит от многих факторов - какая генерация в сети, что куда переключено по сети 110 кВ и т.д.) и эти данные задаются службой РЗА твоего обла и как правило прописываются в ТУ. Дальше. Тебе не нужен ток за трансформатором 10/0,4 кВ, так как это трансформатор защищается своим предохранителем. Больше того - это будет даже вредно - так как в таком случае твоя защита на ПС полезет в зону работы предохранителя и в случае кз в трансформаторе отрубит всю цепочку. Для проверки чувствительности тебе нужен 2-фазный ток в электрически самой дальней точке (то есть в точке, до которой соротивление линий будет максимальным) В твоем случае это скорее всего будет на шинах ТП-146, но нужно считать. ток считается очень просто - складывются все сопротивления (Системы + всех участков сети) -получается Z суммарное и потом по закону Ома.
И еще один момент - не забудь отстроить по току и по времени свою уставку от предохранителя.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2011, 12:51:31 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #11 : 12 Жовтень 2011, 13:05:14 »
Андрюха РЗА, спасибо, теперь все стало на свои места ;)
отстроить по току и по времени свою уставку от предохранителя.
Это: Тмтз=Тпредохран+дельтаТ ?
Только одно не могу понять, почему в прошлый раз релейщики требовали чувствительность проверять по току КЗ за трансформатором ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #12 : 12 Жовтень 2011, 13:18:39 »
про отстроку - да, только ты отстраиваештся по току. А по поводу чувствительности по току за трансом - это явный косяк.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #13 : 14 Жовтень 2011, 14:27:19 »

Имелось в виду какие параметры ПС, от которой питается твоя линия. то есть нужны 6 цифр:
R, X, I в максимальном и минимальном режимах.
Теперь дальше - а зачем ток к.з. за трансфоратором, как ты его использовать собираешься?
 И вообще - схему твоего участка сети 10 кВ в студию а так это все гадание на кофейной гуще.
[/quote]
Шесть цифр не нужно. Достаточно узнать ток к.з. на шинах подстанции 35/10 кВ в максимальном и минимальном режимах. Отсюда легко узнается сопротивление сети Zcмин=Uн/корень (3)/Iк.змин;
Zcмакс=Uн/корень (3)/Iк.змакс
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #14 : 18 Жовтень 2011, 10:14:40 »
Шесть цифр не нужно. Достаточно узнать ток к.з. на шинах подстанции 35/10 кВ в максимальном и минимальном режимах. Отсюда легко узнается сопротивление сети Zcмин=Uн/корень (3)/Iк.змин;
Zcмакс=Uн/корень (3)/Iк.змакс
Это да, а как ты потом будешь Z разбивать на R и X?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю