Автор Тема: Выбор максимальных длин электрических сетей по условию отключения однофазных коротких замыканий  (Прочитано 2042 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andrey S

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
У кого нибудь есть информация по "Выбор максимальных длин электрических сетей по условию отключения однофазных коротких замыканий".
у меня есть старая методичка еще 1975г., но там не все типы кабелей и для меди ничего нет.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
у меня есть старая методичка еще 1975г
Тепер інша методика розрахунку - по часу спрацювання захисту . ПУЕ п.1.7.82
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 188
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Roman3R, я думаю имелось ввиду экономическая целесообразность (или что-то типа того...)

Оффлайн Andrey S

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
нет не экономическая целесообразность. В методике сказано - в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью для проверки обеспечения отключения замыканий между фазным и нулевым проводом максимально допустимая длина линии определяется по формуле.
в таблице есть графы:
1. сечение кабеля
2. мощьность тр-ра
3. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя.
исходя из этого выбирается макс. длина линии.
Например:
1.КЛ АВВГ 4х70
2.мощн. тр-ра 160 кВА
3. номин. ток плавкой вставки 63
макс. длина линии составляет - 520м

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 188
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Andrey S, посмотри справочник Шаповалова, но это называется несколько подругому: проверка срабатывания автомата на токи к.з.

Оффлайн Andrey S

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards


 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер