Автор Тема: Расчетная мощность жилого квартала  (Прочитано 4573 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дали посчитать для подачи на тех. условия расчетную мощность для квартала.
Кількість домів (блоків) – 12.
Блоків «Тип А» - 7. Квартир в блоці «типу А» - 9 (1 виду*) та 6 гаражів.
Блоків «Тип Б» - 5. Квартир в блоці «типу Б» - 6 ( 4 квартири - 1 виду*, 2 квартири – 2 виду*) та 6 гаражів.
Посчитал, согласно ДБН В.2.5-23:2010.
Заказчик говорит что мало.
Что он строил такой-же квартал так чуть ли не на мегаватт брал (или его заставили взять) тех. условия.
Проверьте расчет.
Стоит ли идти в облэнерго за консультацией ?  :D

« Останнє редагування: 23 Вересень 2011, 16:30:22 від andery »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі-то розрахункова потужність квартир різних видів рахується не так, а по формулі (6) або (8 ) ДБН В.2.5-23-2010

« Останнє редагування: 23 Вересень 2011, 16:42:21 від O.S. »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі-то розрахункова потужність квартир різних видів рахується не так, а по формулі (6) або (8 ) ДБН В.2.5-23-2010

Ну ми вже це обговорювали http://eom.com.ua/index.php/topic,7047.0.html
По формулі (6) або (8 ) ще менше буде (на пару кіловатт).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По формулі (6) або (8 ) ще менше буде (на пару кіловатт)

Все правильно, для вашого випадку по ф-лі (6) виходить 86,47 кВт, тобто ще менше.
А так я перерахував, ніби все правильно. Не знаю що не подобається Замовнику.
Можливо в тому кварталі на мегават у нього ще було потужне інженерне обладнання (насосна там)
Або інший варіант -- там були квартири не 1 рівня електрифікації.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, в журнале Промэлектро вторй выпуск за этот год задавался похожий вопрос. В ответе предлагалось считать зазличными способами (предложеными ДБН) и выбирать тот который больше устраивает.
А почему не увеличить уровень электрофикации? или все квартиры отнести ко второму типу. При площади квартиры от 50 до 95м2 квариру можно отнести как 1 так и ко 2 типу.
0,055кВт/м2 для офиса в Киеве считают что маловато... Сейчас, по моему можно принимать 0,075кВт/м2, а если неясно что будет в арендованом помещении, то Десятник требует вообще считать по 0,15кВт/м2.
« Останнє редагування: 23 Вересень 2011, 17:28:27 від Сугор »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проверьте расчет.
andery, почему не учтены формулы (9) и (12)?


Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему не увеличить уровень электрофикации? или все квартиры отнести ко второму типу. При площади квартиры от 50 до 95м2 квариру можно отнести как 1 так и ко 2 типу.
А это вариант, можно перестраховаться и сказать, что это квартиры повышенной комфортности.
Спасибо.
Как было бы интересно узнать сколько потребляют реально построенные дома.
andery, почему не учтены формулы (9) и (12)?
Лифтов нет, сантехники минимально будет.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не учтена нагрузка наружного освещения. Еще около 4-5 кВт.
Кабельный обогрев водостоков (если нужно).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не учтена нагрузка наружного освещения. Еще около 4-5 кВт.
Кабельный обогрев водостоков (если нужно).
andery, а еще можно добавить освещение лестничных клеток, наружную рекламу, архитектурную подсветку, если гаражи встоеные, то может вентиляция будет, может КНС какая-нибудь будет в квартале,ну в общем, с миру по нитке :)
« Останнє редагування: 23 Вересень 2011, 18:00:03 від Сугор »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а еще можно добавить освещение лестничных клеток

Quote (selected)
Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., ну может быть увлекся и накосячил :), но, а какже п.3.1

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, с расчетом все нормально
Заказчик говорит что мало.
Что он строил такой-же квартал так чуть ли не на мегаватт брал (или его заставили взять) тех. условия.

как контраргумент можешь привести расчет из Методичних вказівок до виконання курсового проекту  «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств» ХНАМГ-Харків-2004 (тезка твой выкладывал) стр.18 Пример 2
Исх.данные: кількість квартир у мікрорайоні 940, 15 ліфтів потужністю 4 кВт, 7 ліфтів потужністю 7 кВт. Квартири оснащені газовими плитами. Навантаження підприємств громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани) складає 150 кВт, загальноосвітні школи – 200 кВт, підприємства торгівлі – 350  кВт. Внутрішньоквартальне освітлення -  Ррко=61,4кВт Зовнішнє освітлення -  Ррзо=60кВт
вот тут в итоге по примеру расчетная мощность получилась чуть больше мегаватта, только объемы по сравнению с твоими много больше, так что что-то заказчик путает или недоговаривает

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., ну может быть увлекся и накосячил :), но, а какже п.3.1
Сугор, п.3.1 относится уже к другой стадии проектирования (когда есть все исходные данные, такие как площадь, экспликация помещений и пр.).
На предпроектной стадии, когда есть только данные обобщенного характера, пользуются удельными показателями (и нагрузи на освещение в которых для общедомовых поещений учтены), которые дают приближенный результат.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, не соглашусь, мощность квартиры останется одинаковой на любой стадии, потомучто изначально в кварите нет никакого оборудования (за исключением электроплиты, мощность которой и определяет расчетную мощность всей квартиры), и даже, площадь не влияет на расчетную мощность. Другое дело, что мощность освещения лесничных клеток особой роли не играет на фоне общей мощности дома... Хотя... При увеличении количества квартир удельная мощность каждой квартиры уменьшается, а количество светильников в общих коридорах и на лестничных клетках увеличивается

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
еще можно добавить освещение лестничных клеток, наружную рекламу, архитектурную подсветку
Усі ці навантаження уже враховані в питомих показниках на квартири або їх взагалі не потрібно враховувати .
ДБН В.2.5-23:2010 .
3.6. Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень.
Таблиця 3.1. Примітка 7. Навантаження ілюмінації потужністю до 10 кВт у розрахунковому навантаженні на вводі в будинок не враховується.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: