Евакуаційне освітлення
« : 11 Жовтень 2011, 21:14:04 »
Допоможіть розібратись в наступній ситуації. Є виробничі приміщення площею близько 1500м кв. кожне. Працює в кожному цеху  10-20 осіб. Чи потрбно в них передбачити аварійне освітлення?  Я планую в них запроектувати евакуаційне освітлення зіславшись на  п. 4.74 ДБН В.2.5-28-2006   як для  розміщення "- у місцях, небезпечних для проходу людей".  Для цього встановлю в світильниках робочої груки блоки безперебійного живлення.
Така ж ситуація і з 2-х поверховим АПК (працюючих близько 20 чол.)
Як зробити правильно з чітким дотриманням вимог?...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Евакуаційне освітлення
« Reply #1 : 11 Жовтень 2011, 21:55:49 »
Декілька уточнюючих питань:
1) Виробниче приміщення з природним освітленням чи без? (якщо без, то однозначно необхідне евакуаційне освітлення згідно останнього підпункту п. 4.74)
2) Яке конкретно це виробництво? (Якщо там наприклад є верстати з рухомими частинами, які можуть травмувати робітника при зникненні робочого освітлення, чи щось подібне до цього, то однозначно необхідне евакуаційне освітлення згідно 5-го підпункту п. 4.74)
3) Що таке АПК? Якщо "адміністративно-побутовий корпус", то в принципі евакуаційне освітлення там не обов'язкове через малу кількість співробітників (до 50 осіб). Але систему оповіщення при пожежі, яка включає в тому числі показчики виходів, необхідно виконати як для виробничих приміщень, так і для АПК згідно ДБН В.1.1-7 (якщо ви цим займаєтесь). 

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Евакуаційне освітлення
« Reply #2 : 11 Жовтень 2011, 22:27:05 »
Природнє освітлення в виробничих приміщеннях є. Виробництво займається виготовленням меблів, детально про принцип роботи окремих верстатів я не знаю.
АПК - так, це адміністративно-побутовий комплекс.

 