Голосування

Является ли данный пункт "правильным"?

Требования данного пункта совершенно правильны и приемлемы
2 (16.7%)
Данный пункт требует доработки
10 (83.3%)
Ваш вариант
0 (0%)

Всього голосів: 12

Автор Тема: п.2.2 Таблица 2.1 Категория электроснабжения предприятий торговли с площадью 250-2000м.кв. - ІІ  (Прочитано 6865 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю як у вашому регіоні - в нашому другий ввід не да є І категорії надійності електропостачання.
поддерживаю *Андрей*. il85, в вашем регионе другие нормы действуют? А то о чем  Вы говорите называется особая группа 1 категории

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а сколько места займут АКБ и УПСы и сколько будет стоить установка и обслуживание?
На 500 м2 пож. сигнализация будет "кушать" очень мало, и соответственно аккумуляторные батареи тоже не большой мощности надо. Тут лучше у проектировщиков пож. сигнализации спросить. 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на основании чего?
Майже в усіх містах мережі живлення ТП на стороні 6-10 кВ виконані по кільцю з розривом в одному місці . Фактично по високій стороні є два вводи але живлення подається лише з однієї сторони а переключення місця розриву кільця проводяться вручну аварійною бригадою РЕМа .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, да переключение на стороне 10(6)кВ производится вручную, но линия запитывается с обоих сторон. При этом трансформаторы одной запитываются от разных секций ПС. Хотя согласен, что при однотрансформаторных ТП, второй кабель необходимо тянуть от другой ТП и при этом смотреть чтобы эти ТП не сидели на одном кабеле на стороне ВН

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наше обленерго не надає електроенергію по першій категорії, а пише передбачити ДЕС або АБЖ по причині відсутності резервування по високій стороні.
Я ще не зустрічав тех умов нашого обленерго в яких було вказано дві точки підключення і дана І категорія дається ІІ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наше обленерго не надає електроенергію по першій категорії, а пише передбачити ДЕС або АБЖ по причині відсутності резервування по високій стороні.
ну, требование ТУ - это святое. И в данном случае не противоречит нормам - два источника питания (транс и ДЭС), но это крайний случай, когда нет возможности подключится от двух трансов.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
транс и ДЭС), но это крайний случай, когда нет возможности подключится от двух трансов.
offtop
Со слов знакомых специалистов.
На один обьект поставили ДЭС 300 кВт, за 8-10 часов работы, плюс обслуживание "жрало" 15 тыс. грн. А это ж не учитывая затрат на покупку, установку..

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На один обьект поставили ДЭС 300 кВт, за 8-10 часов работы, плюс обслуживание "жрало" 15 тыс. грн
это примерно в 10раз больше чем заплатили бы за электроэнергию.
А это ж не учитывая затрат на покупку, установку..
ну, скажем прокладка кабеля тоже денег стоит

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: