проход через лестничную клетку допускается, но только скрытно. Правильно ли я считаю?
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине
5.1.29. Не дозволяється:
- відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;
- відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі внутрішніх евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах із горючих та важкогорючих матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", незалежно від їхнього призначення і напруги;
ДБН В.1.1-7-2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
слышал, что транзитная прокладка кабеля через сан.узел запрещена
Нигде ничего не видела. Если очень надо, то почему нет? Чем кабелю грозит прокладка за потолком в санузле? Делаем защиту от "вредных" воздействий (в герметичную трубу, например, закладываем), и ничего с ним не случится.