Re: РП 6 кВ
« Reply #15 : 25 Липень 2011, 16:22:38 »
100В - Учет да, если он по стороне 10 кВ
Мав на увазі, що 100В це не для власних потреб. Про конкретний випадок (дане РП) сказати решти не можу - нема схеми.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #16 : 25 Липень 2011, 16:54:04 »
Поэтому мы пока ничтоже сумняшеся берем для пристроенных и отдельностоящих РП обогрев
тут нам просто делали проект РЗА...была замена масляника на ВВ/TEL...... и в проекте были заложены обогреватели....я подумал - зачем обогреватели, ведь блок управления и сам выключатель работают и при минусовых температурах.....а до этого установленное оборудование телемеханики как то же обогревалось.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #17 : 25 Липень 2011, 17:00:49 »
тут нам просто делали проект РЗА...была замена масляника на ВВ/TEL...... и в проекте были заложены обогреватели....я подумал - зачем обогреватели, ведь блок управления и сам выключатель работают и при минусовых температурах.....а до этого установленное оборудование телемеханики как то же обогревалось.
Согласен. Если в ТУ этого нет и район не затребовал обогрев, то смысла вешать на заказчика еще и обогрев нет.
sashkomtm Я имел в виду, что 100В нужно сугубо для учета. По крайней мере в РП.
Встречается оперативный ток =110 В, но крайне редко, и только на ПС и для этого нужны выпрямители. В частности такое есть в Киеве на ПС "Московская" на новом РУ-10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #18 : 16 Березень 2012, 17:11:42 »
Откуда брать оперативный ток напряжением 220В? В тех описании Тавридовского выключателя увидел данный параметр.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #19 : 19 Березень 2012, 09:54:27 »
nocibur, если проектируемое РП - то нужно ставить ШОТ и соответственно оперток будет =220 В.
Если идет реконструкция РП, то в Киеве требуют даже для 1 ячейки с вакуумником ставить ШОТ и тогда для него будет =220 B, а для остальных маслянников - ~220B.
Если же речь идет о действующей ПС, то тогда нужно смотреть какой на ней источник оперативного тока ~220 B, = 220 B, =110B или даже =24В (Есть и такое).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #20 : 19 Березень 2012, 10:17:14 »
Андрюха РЗА, речь идет о новом РП, ШОТ это же источник оперативного постоянного тока, а откуда брать ~220В? Как в описании?
А вообще, что лучше поставить ячейки с ТН или же ШОТ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #21 : 19 Березень 2012, 12:58:13 »
ШОТ - да источник =220В, а кто от Вас требует ~220B?
просто в Киеве ставят ШОТ как защиту от дурака - было пару случаев, когда на РП, питающемся по одному вводу (второй кабель оборван) приезжала пара и выводил второй ввод "в ремонт". В результате РП гасло и ничего включить обратно уже было нельзя. Так как Вакуумник - не маслянник и для его включения в обяз должно быть оперативное питание. Поэтому в том числе и начали ставить ШОТ - чтобы не повторялась подобная ситуация.
Если же нужно именно  ~220B, то нет ничего проще - мы это делаем от ящика собственных нужд с АВР, который в свою очередь запитан от  2-х вводов РУ-0,4 кВ силовых трасформаторов 10/0,4 кВ (если это РП/ТП) или от 2-х ТСН-ов, если это чистое РП. в качестве ТСН-ов в крайнем случае могут выступать тр-ры ОЛСП, устанавливаемые в ячеки ШТН-ов.
Если же ШОТ все-таки ставится то запитывается он от все того же ящика собственных нужд.

А в описании ВВ/ТЕЛ - вам предложили выбрать один из представленных вариантов оперативного тока
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #22 : 19 Березень 2012, 13:37:45 »
а кто от Вас требует ~220B?
да никто не требует :)
Просто появилаь идея оперативный ток брать не с ТН а с РУ-0,4, вот и думаю, никаких ли норм не нарушаем данным вариантом?
Это у меня РТП-10/0,4.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #23 : 19 Березень 2012, 14:44:19 »
Стоп. Что значит ПОЯВИЛАСЬ идея брать оперток не с ТН??? Эта идея была всегда.
Тут вопрос в другом: кто это придумал брать оперток с ТН????
ТН нужен сугубо для организации АВР в РП и никакого опертока с него брать нельзя. У него мощность копеечная.
Только с ТСН-ов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #24 : 19 Березень 2012, 14:54:50 »
   Давайте поставим ОЛСП и закроем проблему.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #25 : 19 Березень 2012, 15:09:12 »
Стоп. Что значит ПОЯВИЛАСЬ идея брать оперток не с ТН??? Эта идея была всегда.
Тут вопрос в другом: кто это придумал брать оперток с ТН?
Переменный оперативный ток. Для питания оперативных цепей переменным током используется ток или напряжение первичной сети. В качестве источника переменного оперативного тока служат трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), и трансформаторы собственных нужд (ТСН). источник - Н.В.ЧЕРНОБРОВОВ В.А.СЕМЕНОВ "РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ".
Вот так я думал :-[
А вообще вопрос в следующем: есть РТП-10/0,4, в РУ-10кВ, планируем 8 ячеек(по 4 на секцию), на каждой секции:
2 ячейки - линейные.
1 ячейка - для питания Тр-ра.
1 ячейка - секционная.
Куда включать вакуумник? я всегда считал что это ТН, ТТ, как указано выше, но так как для ТН места нету - можно ли оперток брать с РУ-0,4кв?
ТН нужен сугубо для организации АВР в РП
И ещё для учета, я так понимаю?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #26 : 19 Березень 2012, 15:58:04 »
Скажу честно, про то, чтобы брать питание опертока с ТН-а видел только один раз в одном РП, но там не было вообще не было силовых трансов и всего один ТСН и это было как выход из положения - второй ввод сделать от ТН-а. и ИМХО - это очень неправильная схема.
То, о чем пишет Чернобровов может быть и имело смысл для маслянников, которым особая надежность оперативного питания была ни к чему (пружинный или еще какой механический привод), а для вакуумников это не подходит в принципе (привод электромагнитный).
Поэтому, если РП новое, на вакуумниках - тут и думать нечего - нужно ставить ШОТ, запитывать его от ящика собственных нужд, который, в свою очередь запитать от вводов силовых трансов и все. Оперток будет =220В.
« Останнє редагування: 19 Березень 2012, 16:02:06 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #27 : 19 Березень 2012, 16:01:12 »
ТН нужен сугубо для организации АВР в РП
И ещё для учета, я так понимаю?
Ну если нужен учет по 10 кВ, то да.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #28 : 19 Березень 2012, 16:24:09 »
nocibur, то бишь не 2 линейные, а 1 ввод 10 кВ, а вторая отходящая линия. Так вот установите в водной ячейке трансформатор ОЛСП (собственные нужды). Он обеспечит питание 220В (переменка).

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #29 : 19 Березень 2012, 17:00:12 »
nocibur, то бишь не 2 линейные, а 1 ввод 10 кВ, а вторая отходящая линия.
Ну это я просто в спешке написал ;)
Склоняюсь все же к:
Если же нужно именно  ~220B, то нет ничего проще - мы это делаем от ящика собственных нужд с АВР, который в свою очередь запитан от  2-х вводов РУ-0,4 кВ силовых трасформаторов 10/0,4 кВ (если это РП/ТП)
Так как стадию "П"(сейчас приступил к "Р") пришлось сделать за день и про ШОТ, ТН, ТСН забыл :-[, а теперь необходимо как-то выкручиваться :(
Всем спасибо! beer

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю