Вариант 2.
Подумать и если это возможно и как, мне кажется, правильно, совместить эти два прибора, хотя я могу и ошибаться.
Эвакуационное освещение включается при любой аварийной ситуации, требующей эвакуации людей. Пожарное - при пожаре, автоматически от пожарного прибора и вручную. Если совместить эти функции в одном приборе можно, то почему бы это не сделать?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а оба проекта делали вы?
Нет. Лично мы делали только электрику.
Пожарку делали не мы.
На этапе проектирования никто не знал, что монтаж как электрики так и ПС будем делать мы.
Если проекты делали другие организации, то теперь нужно чтобы общаться с авторами проектов и пусть они вносят изменения. В первую очередь в этом заинтересован заказчик, если убрать из раздела ЕО указатель, а в разделе ПС установить указатель который светит постоянно, то заказчик сэкономит денег на монтаже.
Да не нужно общаться, т.к. как в конце мы выдадим исполнительный проект. Решения принимаем мы.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Вы не являетесь авторами раздела ПС, поэтому не можете вносить изменения в проект другой организации

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Вы не являетесь авторами раздела ПС, поэтому не можете вносить изменения в проект другой организации
Мы не будем вносить изменеия в чужой, а выдадим исполнительный проект свой.
Небольшие изменения можно вносить путем внесения в журнал авторского надзора, который подпишет ген.проектант.
Повторюсь - категория сложности проекта СС1. Инженерные сети экспертизу не проходили.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, возможно я ошибаюсь, но мне кажется ты не прав. Согласно норм проектная организация, по окончании строительства,  должна выдать заказчику "исправленную при строительстве рабочую документацию", монтажная организация выдает "исполнительную документацию", в которую входит по мимо "исправленной РД" различного вида акты (выполненных, скрытых работ и т.д.). Есть нормы по внесению изменений в рабочую документацию

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы не будем вносить изменеия в чужой, а выдадим исполнительный проект свой.
Оптимальным было бы решение, договориться с проектантом СПС убрать указатели из всоего проекта, а выдать вам сигнал на включение при пожаре. Тогда вы сможете совместить функционал абстрактно аварийный и пожарный. То есть, пожар - частный случай аварийной ситуации, и вписывать логичней частное в общее.
В противном случае, вам нужно выдавать им сигнал, чтоб они включили указатели не только при пожаре, но в прописанных для вас случаях.
В любом случае менять придется оба проекта.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно норм проектная организация, по окончании строительства,  должна выдать заказчику "исправленную при строительстве рабочую документацию", монтажная организация выдает "исполнительную документацию", в которую входит по мимо "исправленной РД" различного вида акты (выполненных, скрытых работ и т.д.).
Насколько я успеваю отслеживать, из всех нормативов уже поисчезали понятия исполнительной документации.
Еще до 2016 года это звучало так (ДБН А.3.1-5-2009):
1.17   На кожному об'єкті будівництва належить:
...
-   оформляти виконавчу документацію - комплект робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником;
...

В ДБН А.3.1-5-2016 ничего подобного уже нет.
Сейчас (в области СПЗ) есть требование наличия документации на принятом в эксплуатацию объекте (ДБН В.2.5-56:2014):
И.2.1 Наявність документації:
а) проект та експертний звіт (експертна оцінка);

Ну а в проект по дороге можно вносить изменения "в установленном порядке". Причем, вначале изменения, а по изменениям монтаж.

Более развесисто это объяснено в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, на который ссылается ДБН В.2.5056:
6.13 Документація (Проектуання)
   Проектувальник повинен надати достатній обсяг документації, що дозволяє монтувальній організації виконувати монтування належним чином. Принаймні, повинні бути кресленики, на яких указано вибраний тип і місця розташування всіх пристроїв та принципова схема їх з’єднань.
   Якщо в затверджену документацію будуть внесені зміни, то ці зміни та інші нові документи також повинні бути затверджені в установленому порядку (див.7.1).

7.1 Загальні положення (МОНТУВАННЯ)
   Система повинна бути змонтована відповідно до документації, яка підготовлена згідно з 6.13. Якщо з будь яких причин, під час монтування проект розроблений відповідно до розділу 6 виявився непридатним, то будь-які необхідні зміни треба погоджувати з проектувальником, а погоджені поправки треба вносити в документацію та включати до сертифіката проекту.

7.5 Документація  (МОНТУВАННЯ)
   Для цілей технічного обслуговування та ведення документування, монтувальник передає замовнику кресленики з місцям розташування всіх типів устатковання, з’єднувальних коробок тощо. Повинні також передаватися схеми підімкнень у з’єднувальних розподільних шафах. Документація повинна бути придатна для тривалого користування і зручна у використанні.
   Монтувальник повинен надати замовнику акт виконання монтажних робіт і експлуатаційний журнал. Зразок акта і експлуатаційного журналу наведено у  додатку С.




Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо з будь яких причин, під час монтування проект розроблений відповідно до розділу 6 виявився непридатним