Автор Тема: Какие извещатели ставить в больнице ??  (Прочитано 7409 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В подобных помещениях, где производится влажная уборка из оросителя, установаливались уже не раз линейные дымовые извещатели во влагозащитном корпусе Артон-ДЛ ВЗ.
Может, лучше все-таки IP-х5 (действие струи) поискать? Вполне возможно и IP-х4 (сплошное обрызгивание) сгодится?
"Степень защиты оболочки извещателя IP55 по ГОСТ 14254"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
misterx, узнаете у технологов условия в операционных. И требования к электрооборудованию. Там же должна стоять медаппаратура? Если никакой "уборки из оросителя" не предвидится, или каких еще спецусловий, забываете про IP и спите спокойно.  :)

 