il85, Судя по значениям токов - это токи приведенные к напряжению 10 кВ.
По поводу отсечки: я лично не встречал чтобы второй ступенью мт.з. была отсечка с выдержкой времени. В вашем случае, 0,1с и 0,3 с соответственно. Я видел такое - первая ступень максималка с временем 0,3с, 0,4с или любое другое (в зависимости от того где она стоит) и второй ступенью - отсечка со временем 0с.
Поэтому эти цифры меня удивляют. Но в любом случае нужно видеть схему и весь расчет, чтобы делать какие-то выводы о его правильности/неправильности