Автор Тема: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП  (Прочитано 25626 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #30 : 25 Жовтень 2013, 14:24:23 »
Искорка, а что за завод озвучил данное?

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #31 : 25 Жовтень 2013, 15:57:57 »
Спецщиткомплект

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #32 : 25 Жовтень 2013, 15:58:52 »
Кстати, я ошиблась. Даже не 110х10, а 100х10!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #33 : 25 Жовтень 2013, 16:17:33 »
Даже не 110х10, а 100х10!

Искорка, вообще то они должны быть 2х10х100 http://emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=48&limitstart=3

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #34 : 25 Жовтень 2013, 16:36:48 »
Сугор,
Quote (selected)
вообще то они должны быть 2х10х100
думаю не все так однозначно. Типовые решения - хорошо, а по факту: сечения 10х100, мм. по току хватает.  Интереснее другое
Quote (selected)
на стороне 10 кВ для проходной подстанции нельзя принимать меньше чем 6х60
- откуда ноги растут. 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #35 : 25 Жовтень 2013, 16:52:31 »
думаю не все так однозначно. Типовые решения - хорошо, а по факту: сечения 10х100, мм. по току хватает.
Iv_One, а по моему, все достаточно однозначно. В типовике, наверное, учитывали не только допустимый ток
на стороне 10 кВ для проходной подстанции нельзя принимать меньше чем 6х60
к какой части РУ-10 это относится? Если это подключение трансформатора, то достаточно 5х50

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #36 : 25 Жовтень 2013, 17:20:39 »
Сугор, думаю, что нет. Вот из свеженького (произведение проектной организации)ю

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #37 : 25 Жовтень 2013, 17:22:08 »
  И еще вопрос тогда: а в чем отличие МШ-8 и МШ-12?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #38 : 25 Жовтень 2013, 17:25:45 »
Iv_One, но там все равно 2 шины на фазу. И 2 шины по 800мм2 все равно больше чем 1 по 1000мм2. Возможно они что-то просчитывали

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #39 : 25 Жовтень 2013, 17:32:24 »
Сугор, соглашусь с 2-й шиной. Да приложили расчет изоляторов, расчет шин.  Не согласен с
Quote (selected)
v_One, а по моему, все достаточно однозначно. В типовике, наверное, учитывали не только допустимый ток
И вопрос отличия остается не раскрытым.

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #40 : 25 Жовтень 2013, 21:28:59 »
В том то и дело, что по типовикам 2х100х10 алюминий или 100х10- медь для 1000 кВА, а завод посчитал просто по допустимому току- 100х10 алюминий, и,видимо, всегда так делает... И что же мне теперь с заводом ругаться?!
А на счет РУ 10 кВ- везде 6х60 просчитали.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #41 : 26 Жовтень 2013, 00:16:51 »
Искорка, просчитали - молодцы, хуже не буде, вопрос почему категорично так?
Quote (selected)
нельзя принимать меньше чем 6х60
по длительно допустимому току проходит. 

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #42 : 26 Жовтень 2013, 10:00:10 »
Как я понимаю, мы же не знаем
ток на шинах ВН, т.к. в схеме РП после моей подстанции стоит еще несколько ТП и надо шины рассчитывать по суммарным токам моей ТП и последующих.  Может, поэтому и требуют брать сечение с запасом. 
Но больше- не меньше, меня РУ 0.4 беспокоит.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #43 : 26 Жовтень 2013, 21:56:47 »
Искорка, по поводу шины по 10 кВ, вопрос не в токе, а в сечении. По 0,4 кВ немного по другому.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #44 : 26 Жовтень 2013, 23:32:59 »
Когда то уже выкладывал на форуме это, но никак не могу найти. Вот залил еще раз.
жми сюда
Все остальное - это уже фантазии.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2013, 21:14:57 від boss »

 